tks
Прошу разъяснить мне следующую ситуацию: Проектная организация разрабатывает общие компоновочные чертежи с указанием исходных данных на систему газовыхлопа котельной. Необходимо ли разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления этих газовыхлопных трактов? Или достаточно компоновочных чертежей? И если таки надо разрабатывать КД для изготовления газовыхлопа, то кто её должен выполнить? sad.gif
спец
Цитата
на систему газовыхлопа котельной.

Не пойму, что это. Взравные клапаны или выхлоп (сброс) газа от газовых ПСК???
zeman
Мне кажется дымоходы так смешно товарищ обозвал dry.gif
спец
Если это газоходы котельной, то здесь два пути:
- по всем нормам ( в системе СПДС) надо запроектировать общие виды с размерами и спецификацией, это заложено в сборнике цен. Выполнять КД при проектировании, скажем, котельной, проектная организация не обязана;
- по общим видам делается КД (при необходимости, сейчас её многие не делают- экономят средства). Делается она в системе ЕСКД и стоимость этих конструкторских работ сборник цен не предусматривает. Раньше в "совдепии" эти работы выполняли конструкторские бюро (КБ) строительно-монтажных организаций и стоимость этих работ входила в стоимость СМР.
Если проектная организация способна выполнить КД в системе ЕСКД и в задании на проектирование от заказчика есть такие требования, то по договоренности, возможно выполнение этих работ за отдельную оплату. Оплата опредеделяется по ценникам разработки КД.
Должен заметить, что разработка КД стоит прилично и даже, в некоторых случаях, может перекрыть стоимость самой работы.
Давайте не будем работать на "шару". clap.gif
К.Д.
А что там за такие газоходы которые нельзя изготовить по листам ТМ? В принципе нормальная оргнизация дает общие виды и спецификацию на все элементы тракта. Нормальный монтажник по ним без разговоров делает железо. Если там конечно не кучат котлов со всякими разделителями и дымососами.
спец
Цитата
Нормальный монтажник по ним без разговоров делает железо.

И он раскроит и сделает например переход с Ду 800 на прямоугольное сечение 600х400.
Согласитесь, по чертежам изготавливать газоходы легче и правильнее.
Вы наверное имели ввиду мелкие работы, когда газоходами являются трубы по гост.
@lex-26
В части ТМ всегда даю лист Дымоходы, сильно не разжовываю, но выполнить нармальному слесарю (5-6 раз.) без труда.
К.Д.
Ежели он до этого котельные делал а не унитазы ставил,то сделает.