Размещение встроеной ТП
Добрый день! Подскажите пожалуйста требования к помещениям (в основном надо понять габариты) для размещения встроеной ТП. Имеются ТУ с присоединением единовременной мощности 2700 кВА. Я хочу понять какой мощности должны быть тр-ры и сколько. Выделено помещение 36 кв. м, возможно ли там будет разместить эти тр-ры.
36 кв м это 6х6м поместится только один трансформатор на 3000 ква, без РП, да и то с трудом. Тут ни где нет опечатки?
Размер помещения 5994х5070 и туда вполне войдут два тр-ра TSE 2500 с габаритами 1940х1220х2485, учитывая 10% перегруз при условии использования вентиляторов. Вопрос в том, получится ли запихнуть РУ-10 кВ, если учитывать что это ТП с минимальным числом ячеек. РУ-04 кВ абонентская и в эту площадь не входит. Габариты тр-ра более 2500 кВА не нашёл. Если у Вас имеются, скиньте пожалуйста.
Самые малогабаритные из того что встречалось - сименсовские ячейки серии NX с предохранителями и выключателями нагрузки элегазового заполнения. У них габариты примерно 0,6х1,1- может и удастся впихнуть...