Цитата(OlgaO @ 29.4.2008, 22:23) [snapback]248223[/snapback]
А почему не тушить?
А зачем тушить? Нормы ведь не требуют:
НПБ 110-99 (изм. 1 2001): "1.4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади,
кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
-
венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных станций водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- помещений категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток."
Да и что там тушить - в венткамере-то?
Цитата(Fireman @ 29.4.2008, 23:34) [snapback]248232[/snapback]
Не могу сказать, просто прозвучало мнение что там нечему гореть и переплелось у меня в голове с НПБ 110-03 - там АПТ приточку не тушим - вот и паника поселилась в мине.
Спасибо OlgaO - отврезвили!
Если потушишь (вот только вопрос -
что ты там тушить собрался?) ни чего плохого не будет - перебдеть это не недобдеть

Но только вот зачем увеличивать себестоимость установки, если нормы прямо говорят, что не нужно там тушение? Пожарные, конечно, не откажутся тебе проект согласовать и установку принять, но Заказчик тебе спасибо за это вряд ли скажет...