Цитата(Vict @ 29.7.2008, 17:47) [snapback]276780[/snapback]
запутались
Если п.3 справа соответствует условию НЕТ п.2, то и стрелка от п.3 вниз не нужна

Имеется в виду, что если расходы хоз.-питьевого водопровода и противопожарного сопоставимы, то насосы требуется подобрать по максимальному расходу. Предполагается, что максимальный расход и напор будет у пожарных кранов. Соглашусь, что не все однозначно, но.....

Цитата(sonsumerek @ 29.7.2008, 17:50) [snapback]276781[/snapback]
п. 6.7.* при расчетном давлении в сети противопожарного водопровода , превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода (на сколько я понимаю этот пункт - никаких диафрагм, разделять сеть однозначно)
спасибо!!!! Точно, есть такое!!!! Исправлю мигом!

Откорректированная с помощью
sonsumerek схема