Для защиты генератора от перегрузки предполагается сложить выпрямленные напряжения вторичных обмоток трансформаторов. Вопрос получится ли линейная характеристика ток-напряжение для дальнейшей обработки сигнала? Существуют ли подобные устройства?
А можно поподробнее описать что вы хотите сделать и как это будет работать?
Существуют устройства, которые контролируют токи в трехфазке, и соответственно защищают от перегрузок по любой из них.
Или денег жалко?
sergeydmz
23.12.2008, 12:28
Для контроля превышения потребления тока в трёхфазной несимметричной сети подключаемся к нагруженным вторичным обмоткам трансформаторов тока, выпрямляем, соединяем последовательно и на слаботочное реле.
А зачем делать именно так? При такой схеме можно получить ситуацию при которой одна фаза будет перегружена а другие недогружены (сеть ведь не симметричная) а диагностический параметр будет находиться в допустимых пределах. И есть большие сомнения в том что эта схема будет работать
sergeydmz
23.12.2008, 16:34
Что предлагаете? Уже установлены амперметры с реле по уставке. Однако если мощность генератора разделить поровну на 3 фазы в несимметричной сети защита сработает при достаточном запасе мощности так как на генераторе допускается перекос.
Я так понял, что если генератор мощностью 3кВА нагрузить по фазам 0,5-0,2-2,3кВА то он будет нормально работать? Что-то сомневаюсь я... Допускается перекос, но не перегруз.
sergeydmz
3.1.2009, 19:21
Если генератор мощностью 3кВА нагрузить по фазам 0,5-0,5-1,1кВА то он будет нормально работать! А защита с настройкой L1=1, L2=1, L3=1 отключит по L3 1,1>1! Это не перегруз! Вот я о чём!
Цитата(sergeydmz @ 3.1.2009, 22:21) [snapback]335312[/snapback]
Если генератор мощностью 3кВА нагрузить по фазам 0,5-0,5-1,1кВА то он будет нормально работать! А защита с настройкой L1=1, L2=1, L3=1 отключит по L3 1,1>1! Это не перегруз! Вот я о чём!
А что это, если не перегрузка фазы С. При таких рассуждениях получается что можно распределить нагрузку по фазам 0-0-3 и все будет превосходно работать.
sergeydmz
4.1.2009, 20:57
Для трёхфазных асинхронных генераторов допустимый перекос фаз 60-70% т.е. с любой фазы можно снять 2,1 кВА при условии отсутствия суммарного перегруза. 0,5 0,5 1,1 не перегруз!
Цитата(sergeydmz @ 4.1.2009, 23:57) [snapback]335417[/snapback]
Для трёхфазных асинхронных генераторов допустимый перекос фаз 60-70% т.е. с любой фазы можно снять 2,1 кВА при условии отсутствия суммарного перегруза. 0,5 0,5 1,1 не перегруз!
Со второй частью утверждения позвольте не согласиться. При повышении нагрузки на какую-либо фазу до 2,1 кВА (при номинальной 1 кВА) мы получаем увеличение тепловыделения в обмотке в 4,41 раза. А значит обмотка просто перегреется и изоляцию пробьет. Перекос в 60-70% это вполне допустимо, но нагрузка на любую из фаз не должна превышать номинальной (в расчете на 1 фазу).
Цитата(sergeydmz @ 4.1.2009, 19:57) [snapback]335417[/snapback]
Для трёхфазных асинхронных генераторов допустимый перекос фаз 60-70% т.е. с любой фазы можно снять 2,1 кВА
Не надо путать перекос и перегруз. 70% перекос не значит, что с одной фазы можно получить 1,7кВА.
Нагрузка на генератор должна быть не больше его мощности, при этом нагрузка на каждую фазу не должна превышать 1/3 его мощности. Вроде когда то так учили.
sergeydmz
10.1.2009, 22:06
Извините за ошибку в сообщении. Для трёхфазных асинхронных генераторов допустимый перекос фаз 60-70% т.е. с любой фазы можно снять 1,1 кВА при условии отсутствия суммарного перегруза.
Цитата(sergeydmz @ 19.12.2008, 22:06) [snapback]330905[/snapback]
Для защиты генератора от перегрузки предполагается сложить выпрямленные напряжения вторичных обмоток трансформаторов.
Имются ввиду трансформаторы тока?
Трансформаторы тока не могут работать с разомкнутой вторичной обмоткой! Это основы.
Цитата(sergeydmz @ 19.12.2008, 22:06) [snapback]330905[/snapback]
Вопрос получится ли линейная характеристика ток-напряжение для дальнейшей обработки сигнала? Существуют ли подобные устройства?
Нет не получится.
Зачем тебе эта фигня? Нет токового реле? Среж обмотку реле и пропусти по одному (два, три...) витку. Отрегулируй. Но лучше три реле...
sergeydmz
11.1.2009, 0:50
Вторички трансформаторов тока нагружены.