За что люблю этот форум - не расслабишься. Всё доказывать надо.
СНиП 2.04.05-91
4.105. В помещениях для оборудования вытяжных систем следует предусматривать вытяжную вентиляцию с не менее чем однократным воздухообменом в 1 ч.
4.106. В помещениях для оборудования приточных систем (кроме систем приточной противодымной вентиляции) следует предусматривать приточную вентиляцию с не менее чем двухкратным воздухообменом в 1 ч, используя оборудование, размещенное в этих помещениях, или отдельные системы.
Цитата(jota @ 23.4.2009, 0:19) [snapback]381288[/snapback]
... вентиляцию помещения легче всего делать от самого агрегата: от подающего - подавать, от вытягивающего - вытягивать. Для этого достаточно врезать плафон с клапаном.

Да. Именно так и поступали всегда.
Цитата(Зольников Михаил @ 23.4.2009, 7:41) [snapback]381314[/snapback]
Провокационный вопрос, на который сам закрываю глаза: а как быть с помещением, в котором приточно-вытяжная установка?
Лично я подаю туда и приток и вытяжку...
Ничего провокационного. Тоже - именно так.