Цитата(andreusis @ 17.3.2020, 12:14)

я одного не пойму, о каких насосах идет речь в системе наружного пожарного водопровода.
Понятно, что поставили жокей или АУПД для поддержания этих 10 метров, а дальше насосы пож. машин работают, разве нет?
У меня от резервуаров пожарное кольцо с гидрантами.
Грубейшее нарушение норм. На гидранте должен быть обеспечен свободный напор не менее 10 м вод. ст. при расчётном пожарном расходе через этот гидрант.
Или забор воды пож. машинами из "мокрых колодцев" с объёмом воды в них 3-5м3, соединенных с резервуарами трубой диаметром не менее 200 мм и длиной не более 200 м.