Kosten
По заданию технолога, нужно избавится от избытков наркозной смеси хирургического стола, для чего предусмотрен отсос на высоте 0,8 м, производительностью 100 кубов в час.
Вытяжные воздуховоды размещены в 3 метрах от стола, на ближайшей стене. Не пойму как проложить воздуховод до хирургического стола, чтоб он не мешался и сохранить возможность его чистки и прочее blink.gif .

Вариант под потолком по моему мнению не катит т.к. опуск веоздуховода над операционным столом не считаю нормальным, если запрятать его в пол то пропадет возможность очистки, к тому же в полу еще электрическое отопление.

Кто сталкивался помогите пожалуйста. sad.gif
Astra tangens
Объем - концентрацию как - нить считали? Может там достаточно трубки на дюйм? А ввообще - то при условии ламинарного - однонаправленного потока в зоне операции ... Такой вопрос просто безсмыслен.
Kosten
Вопрос решился при помощи гибкого воздуховода, хотя в действительности его скорее всего не появится.
lana81
Добрый день! Кто-нибудь знает каким образом рассчитать воздухообмен в наркозной? Технолог никаких вредных выделений не выдал. Может взять по ГОСТ 52539-2006 -800м3/час на один наркозный аппарат?
Vice
Как правило, отсос встроен в специальные медицинские консоли медгазов. К ним-то и надо присоединяться поговорив с технологами или производителями консолей.