henry
Подскажите пожалуйста особенности использования вентиляторов в помещениях с интенсивным использованием хлора!
Варвара
Цитата(henry @ 23.9.2009, 10:25) [snapback]437745[/snapback]
Подскажите пожалуйста особенности использования вентиляторов в помещениях с интенсивным использованием хлора!

Сама ни разу не делала вытяжку хлора, но посоветовалась со старейшим коллегой, говорит, что сильно отравляющее средство и ПДК его должна быть 1мг/м3. Это не взрывоопасная среда, но вентилятор с его слов должен быть корозионностойкий.Всё, чем могу помочь.Если чего нарою-отпишусь
Почитайте ПБХ93 Госгортехнадзор России пункт 9.2
Варвара
И ещё тема на форуме Аварийная вентиляция. Там подробно расписано о хлорном хозяйстве
timmy
Хлор лучше удалять из помещения. Сразу и целиком. И через индивидуальную вент систему. Потому что не очень им дышать приятно и ваще штука эта жутко вредная, да еще и зеленая.
JJJJ
Цитата(henry @ 23.9.2009, 5:55) [snapback]437745[/snapback]
Подскажите пожалуйста особенности использования вентиляторов в помещениях с интенсивным использованием хлора!

Вытяжной вентилятор(МО) и вся сеть - коррозионностойкие(можно нерж.), резерв - 100%, концентрацию в выбросе просчитать и если выше ПДК - очистные потребуются(например РИФ, то же с резервом). Кроме того предусмотреть в автоматике газоанализатор в обслуживаемом пом. и ВК. Приток считать в т.ч. на ассимиляцию ВВ, можно обратный клапан что бы исключить перетекание.
henry
Большое спасибо Всем!