Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разрешение Ростехнадзора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
KVD
Уважаемое сообщество!
После выполнения рабочей документации для нефтеперебатывающего предприятия от заказчика пришло замечание, что заложенное в проект импортное климатическое оборудование не имеет разрешений Ростехнадзора на применение на опасных технологических объектах на территории РФ.
Ссылаются на следующий нормативный документ " Разъяснения к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 февраля 2008 г. N 112 г. Москва "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах".
Пункт 1 приложение №2 к Административному регламенту содержит фразу : «Все оборудование и технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах иностранного производства, поставляемые как отдельно, так и комплектно (кроме иностранных грузоподъемных кранов и подъемников (вышек), ранее эксплуатировавшихся и поступивших на территорию Российской Федерации)».

Климатическое оборудование заложенное в проект :
- Приточные установки и центральные кондиционеры иностранного производства установленные в помещении приточных венткамер категории Д с забором наружного воздуха с отметки 15м от уровня земли;
- Кондиционеры (канальные, кассетные, прецизионные или др.) иностранного производства для кондиционирования помещений категории Д и В4. Наружные блоки данных кондиционеров устанавливаются снаружи здания вне взрывоопасных зон.
- Холодильное оборудование (водоохладительные агрегаты, чиллера, воздушные конденсаторы и др..), устанавливаемое снаружи здания вне взрывоопасных зон.

Дали официальный запрос в Ротехнадзор. Примерный текст прилагаю. Согласно устного ответа (по телефону) все импортное оборудование применяемое на территории любого опасного производственного объекта требует разрешения.

Кто то сталкивался уже с наличием разрешений Ростехнадзора например на перечисленное выше оборудование (например чиллера, бытовые и полупромышленные кондиционеры и т.д) на опасных производственных объектах РФ.

С уважением, Вадим
Странная Белка
Я была технадзором по вентиляции на строительстве автомобильного завода. На вентустановки для общеобменной вентиляции, чиллеры и градирни разрешение не требовали, только сертификаты соответствия, пожарные сертификаты и сан-гиг заключения. Разрешение требуется для оборудования, которое непосредственно участвует в опасном технологическом процессе.
timmy
Ну правильно! Если на отечественные аналоги выписывается разрешение на применение на опасном промышленном объекте, то импортное оборудование тоже должно его иметь. РТН скорее всего то же самое ответит. Вы можете применить в проектном решении любое оборудование, но при согласовании проекта с надзорным органом должны доказать, что оборудование соответствует российским требованиям. Разрешение на применение оформляет компания, которая поставляет данное оборудование на территорию РФ (производитель, торговый представитель, дилер).
exelente
А пусть ссылку на конкретные нормы дадут. Тогда и вопросов не будет. Нефтяные заводы и атомные станции они такие..
timmy
Постановление правительства РФ № 1540 от 25.12.98 вас устроит?
Цитата
2. Технические устройства, предназначенные для применения на
опасных производственных объектах, должны соответствовать
требованиям промышленной безопасности.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49)
3. Различные виды (типы) технических устройств до начала их
применения на опасных производственных объектах должны пройти
приемочные испытания...

7. На основании результатов проведенных приемочных испытаний и
сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору выдает разрешение на применение конкретного вида (типа)
технического устройства.


Надо либо вылазить из ОПО, либо получать разрешение. Я бы посмотрел список ОПО с признаками опасности. Мне кажется, что вспомогательные помещения (вентиляции, кондиционирования) не должны входить в ОПО.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.