Цитата(xinter @ 5.11.2009, 18:48)

Добрый день. В помещение планируется сделать вытяжку над сварочным аппаратом. Подскажите, чем регламентируется рассчет вытяжки, размеры зонта и т.п.
Не сочтите формалистом, но в самом вопросе уже содержится распространенная ошибка: Вытяжка д.б. не
над сварочным аппаратом (точнее, местом сварки), а
от сварочного аппарата. Если не поняли, - поясню. Зонт над сварочным столом (над головой сварщика соответственно) не благо, а зло, т.к. поднимает выделяющиеся вредности в зону дыхания. Д.б. либо отсос в виде наклонной панели (т.н. панель Чернобережского), расположенной у сварочного стола напротив сварщика, либо (значительно более современное решение, позволяющее эффективно удалять вредности даже при отсутствии стационарных мест сварки) консольно-поворотные вытяжные устройства (например, производимые СовПлимом или Экоюрус-Венто. Советую погуглить!). Аркадий P.S. Простите, если рассказал то, что Вы и без меня знаете, однако на форуме хватает неопытных новичков, - почитать это им полезно.