xinter
Добрый день. В помещение планируется сделать вытяжку над сварочным аппаратом. Подскажите, чем регламентируется рассчет вытяжки, размеры зонта и т.п.
Giedi Prime
Регламентируется расходом удаляемого воздуха, который в свою очередь определяется из количества выделяющихся вредностей при сварке.
xinter
спасибо, думаю разберусь )
ArFey
Цитата(xinter @ 5.11.2009, 18:48) *
Добрый день. В помещение планируется сделать вытяжку над сварочным аппаратом. Подскажите, чем регламентируется рассчет вытяжки, размеры зонта и т.п.

Не сочтите формалистом, но в самом вопросе уже содержится распространенная ошибка: Вытяжка д.б. не над сварочным аппаратом (точнее, местом сварки), а от сварочного аппарата. Если не поняли, - поясню. Зонт над сварочным столом (над головой сварщика соответственно) не благо, а зло, т.к. поднимает выделяющиеся вредности в зону дыхания. Д.б. либо отсос в виде наклонной панели (т.н. панель Чернобережского), расположенной у сварочного стола напротив сварщика, либо (значительно более современное решение, позволяющее эффективно удалять вредности даже при отсутствии стационарных мест сварки) консольно-поворотные вытяжные устройства (например, производимые СовПлимом или Экоюрус-Венто. Советую погуглить!). Аркадий P.S. Простите, если рассказал то, что Вы и без меня знаете, однако на форуме хватает неопытных новичков, - почитать это им полезно.
Raptor
Консольно-поворотные вытяжные устройства обычно устанавливаются на небольших фильтро-вентиляционных агрегатах. Преимущества такого решения в том, что нет необходимости делать стационарную вытяжную систему, поэтому агрегат может быть выполнен даже в мобильном (на колесиках) варианте. На современных стационарных постах сварки отсос сварочных аэрозолей производится вниз (через решетку на столе сварщика) и может дополняться отсосом вбок (через стационарную наклонную панель или через подвижную вытяжную воронку).
xinter
Спасибо за помощь. Но у нас как всегда, нужно сделать макисмально дешево, пренебрегая всем чем можно. Единственное решение вижу в том, чтобы зонт поставить не над сварочным аппаратом, а немного сбоку и под углом. Чтобы основной поток выделяющихся вредностей не задевал зону дыхания рабочего.
Skaramush
Вам, в таком случае, придется давать высокую скорость во всасывающей воронке, как следствие - высокий расход. Можете "скопировать" данные у упомянутых СовПлим и Экоюрус - они сами взяты у Plymuth - отработанная и хорошая схема.
zaharov63
Еще нужно учитывать габариты свариваемых изделий. На больших однозначно консольно-поворотные вытяжные устройства, хотя большинство сварщиков, кто на сделке, не хотят их тягать...
Raptor
Цитата(zaharov63 @ 9.11.2009, 12:01) *
большинство сварщиков, кто на сделке, не хотят их тягать...
Ничего удивительного. Постоянное вдыхание сварочных аэрозолей вызывает хроническое отравление марганцем и приводит к проф.заболеванию - устойчивому слабоумию.
За соблюдением правил охраны труда должны следить специальные службы:
за работником - отдел техники безопасности на предприятии;
за предприятием - государственные структуры.
ArFey
Цитата(Raptor @ 11.11.2009, 11:28) *
... и приводит к проф.заболеванию - устойчивому слабоумию.

Про это ничего не скажу, думаю, что вряд ли! Но, то что сварщики после пенси (мужчины в 55 лет, женщины в 50 лет) дольше двух лет не живут - статистика у меня перед глазами: два соседних дома от "Белсантехмонтажа". Контингент - сантехники и сварщики. Лишь один проспиртовавшийся пьяница (зашибал практически ежевечерне!) протянул дольше! Аркадий
zaharov63
На заводе, где я работал, полсотни коссольно поворотнных устройств, в основном на крупно-габаритныч деталях. Пользовались процентов 15 сварщиков, в основном молодые. После рейдов охраны труда несколько дней побольше. В расценках (сделка) не учитывается время на перемещение воронки. На некоторых большое впечатление оказывало количество пыли, уловленное фильтрами.
В качестве доп. стимула новые хотел ставить с подсветкой - не успел...