Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: VIP кинозал с курящими зрителями
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Странная Белка
Коллеги, такая проблема. Имеется ВИП-кинозал на 16 человек, которые там иногда будут курить. На курящих обычно берем 80 кубов, а заказчик спросит почему? и что ему на это ответить? Брать 10 крат там просто нереально, да и это ведь не курительная...Есть ли у кого-нибудь опыт проектирования вытяжки из помещений с курящими людьми и чтобы эта вытяжка реально работала? Сколько нужно удалять воздуха, чтобы эти вип-люди не жаловались? Видимо нужен дисбаланс по вытяжке. Насколько по нормам вытяжка может превышать приток?
Валенок
А почему бы не показать заказчику цифру 10кр.
На нее хоть ссылки в нормах есть.
Судя по всему результат такой будет больше 80куб/чел
Главное шоб заказчик сразу за валидол.
Вот после этого : "Мое мнение, как проектировщика - хватит 80куб/чел"
Он и в себя придет.
В конце концов Вам же отвечать.
Или пусть подпишет марку сигар, кол-во в час и т.д.
А Вы посчитаете ассимиляцию вредностей.

"Хоросо челёвеку бывает только тада, када до этого было нехоросо"
Народная японская пословица.

А всякие ссылки на "асхрае" и другие буржуинские глупости ни к чему.
Бездомный_жив
так Вы не пишите, что по 80 кубов берёте (тут кажеться неплохо было бы 100 взять, но это Вам виднее, может с в-р-ем будут проблемы), пишите по расчёту :wacko:
на сколько нормы позволяют увеличить вытяжку по отношению к притоку не подскажу, но я бы больше 20-30% делать бы не стал, ИМХО конечно, притом ничем не обоснованное ph34r.gif
ss.23
Посмотрите эту подборку. Обратите внимание на табличку от Lipton.

ZIP-файл =150 кб.
Странная Белка
ss.23 спасибо за архив, пригодился smile.gif
Гудвин
Делал кафешку на 12 столиков(48 человек), так кратность пролучилось 5 . Дым весь уходит.
Замечаний нет.
Ведь в зале не все одновременно курят.
Alex_
Цитата(Гудвин @ Apr 18 2006, 15:35 )
Ведь в зале не все одновременно курят.

clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
Вот и решение проблемы.
ss.23
Не понятно, как можно в кафе с курящими посетителями выйти на кратность 5 (и при этом, чтобы было без замечаний)?
Если даже при 60 м3/ч на нос, меньше 9 крат в любом кафе или зале ресторана никак не получится.
А если делать по нормальному (70 м3/ч на чел. и выше), то выходим на кратность 13-20... biggrin.gif
Гудвин
Это посадочных мест 48.
реально 35 человек.
Курящих одновременно 20.
Вот и арифметика.
ss.23
У каждого - своя Правда... tongue.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.