Требуется сваять проект системы противопожарной защиты комплекса.
Решено тушить водой. Выбрала спринклеры СВН-10. Группа 2. Расход на спринклерную систему 30 л/с (по СП минимальный) на краны 15 л/с (7,5л/с х 2=15 л/с - добавочных 5 л/с на металлические конструкции II степень огнестойкости).
Проект еще на стадии доработки. Но хотелось бы услышать кто что думает уже сейчас
Почему 2-я группа? Почему 2 струи по 7,5л/с?
Цитата(Young @ 1.12.2009, 21:24)

Почему 2-я группа? Почему 2 струи по 7,5л/с?
группа 1? - как магазин?
ПК: степень огнестойкости здания II, строительный объем здания св.5 до 50 тыс. м куб. - 2х5л/с + 5 л/с (применение элементов каркаса из стальных кострукций - этот пункт распространяется на этот комплекс?)
Цитата(kilka @ 2.12.2009, 10:40)

группа 1? - как магазин?
в названии темы написано торгово-
складской комплекс. Соответственно я подозреваю, что есть складские помещения, так?
Цитата(kilka @ 2.12.2009, 10:40)

ПК: степень огнестойкости здания II, строительный объем здания св.5 до 50 тыс. м куб. - 2х5л/с + 5 л/с (применение элементов каркаса из стальных кострукций - этот пункт распространяется на этот комплекс?)
почему именно 2х7,5 а не 3х5?
да. есть пристройка склада категории А, выгороженная противопожарными стенами и дверьми. Там порошок.
2х7,5 л/с - меньше затрат на монтаж и комплектующие.
Сантехник2008
2.12.2009, 10:48
А что склад ЛКМ не защищаете?
Сантехник2008
2.12.2009, 10:59
Прошу прощения, незаметил. Теперь нашел
Стелажи будут?
видимо, будут. А порошка недостаточно для стеллажей?
можно я еще немного понаглею? Может, у кого-то есть карты орошения СВН на 7 м высотой подвеса
сть расчет в эксель. Кому интересно - намылю. Заодно проверите
Сантехник2008
2.12.2009, 12:13
Ну если стелажи будут, то надо посмотреть какие стелажи будут, от этого плясать надо. Маловаты складские площади, получается что все будет назодиться в торговом зале на стелажах. Вы бы побольше информации дали по этому торгово-складскому комплексу.
пока про стеллажи ни слова сказать не могут. Объект еще даже не построен. Поэтому надо делать без их учета.
Сантехник2008
2.12.2009, 12:41
Ну как же так? Вам технологию дали? Там должно быть все указано. В противном случае у Вас может все координально измениться с появлением стелажей вплоть до того, что Вы не впишитесь в ТУ по воде.
ну, вот так. Я прекрасно понимаю, что с появлением стеллажей может измениться все и насколько тоже предельно ясно. Но технологии нет.
А для меня на сей момент самое главное разобраться с минимальным расходом на конкретном примере. В темах "опять про гидравлический расчет" и схожих читала много. Но это теория. А на практике надо хотя бы раз эту самую теорию закрепить. К тому же кто-то может увидеть явные отклонения, невидимые моему глазу, и чем-то другом. Я же не ас. Просто пытаюсь сделать максимально верно.
Сантехник2008
2.12.2009, 12:52
Ну вот первое видимое отклонение. Между осями 5-8 и 8-11 сделайте так же как в осях 1-5. 2 рядка на встречу друг другу.
Цитата(kilka @ 2.12.2009, 10:47)

2х7,5 л/с - меньше затрат на монтаж и комплектующие.
так это не от денег зависит, а от пункта нормативки, посмотрите еще раз этот пункт, на вскидку там "... увеличить на 5л/с (одна струя)".
Сантехник2008
2.12.2009, 13:06
Цитата(Young @ 2.12.2009, 13:01)

так это не от денег зависит, а от пункта нормативки, посмотрите еще раз этот пункт, на вскидку там "... увеличить на 5л/с (одна струя)".
3 по 5 л/с как я понимаю...
Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 13:06)

3 по 5 л/с как я понимаю...
Цитата(Young @ 2.12.2009, 10:45)

почему именно 2х7,5 а не 3х5?
на это и намекаю
Цитата(Young @ 2.12.2009, 14:01)

так это не от денег зависит, а от пункта нормативки, посмотрите еще раз этот пункт, на вскидку там "... увеличить на 5л/с (одна струя)".
н ведь в нормативе не прописано, что нужно "добавить 1 струю", а написано" добавить 5л/с" в чем же несходство с нормативами, если в итоге получается те же 15л/с? только шкафов будет меньше на треть (на 23 штуки!) - отсюда экономия. Но выше этих 5 литров написано, что их надо добавлять "в производственных и складских зданиях"(п.4.3. СП10). А здание - комплекс. При чем склад - выгороженная пристройка.... Получается, что их и не надо педусматривать....
Цитата(kilka @ 2.12.2009, 14:22)

н ведь в нормативе не прописано, что нужно "добавить 1 струю", а написано" добавить 5л/с" в чем же несходство с нормативами, если в итоге получается те же 15л/с? только шкафов будет меньше на треть (на 23 штуки!) - отсюда экономия. Но выше этих 5 литров написано, что их надо добавлять "в производственных и складских зданиях"(п.4.3. СП10). А здание - комплекс. При чем склад - выгороженная пристройка.... Получается, что их и не надо педусматривать....
прочтите этот же пункт (6.3*) в СНиП 2.04.01-85*, там эта фраза есть.
Sindarkon
2.12.2009, 14:35
Цитата
прочтите этот же пункт (6.3*) в СНиП 2.04.01-85*, там эта фраза есть.
Этот примечание, кроме головной боли, ничего больше не добавляло. В СП5 его нет - и это к лучшему. Поэтому 2x7,5 - вполне допустимое решение.
Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 13:52)

Ну вот первое видимое отклонение. Между осями 5-8 и 8-11 сделайте так же как в осях 1-5. 2 рядка на встречу друг другу.
и правда. Уклон-то в сторону магистрали должен быть.
Sindarkon
2.12.2009, 14:37
Веткой ниже хорошо рассмотрена логика этой "одной струи".
Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 14:37)

Веткой ниже хорошо рассмотрена логика этой "одной струи".
просто барышня оперирует СП10, а не СНиП 2.04.01-85*
Sindarkon
2.12.2009, 14:41
kilka
Спринклеры на тройниках рисовать - это, знаете ли, моветон.
Цитата(Young @ 2.12.2009, 15:38)

просто барышня оперирует СП10, а не СНиП 2.04.01-85*

читаю СНиП: степени огнестойкости IIIа и IVа"
СП:"степени огнестокойсти II и IV"
данный комлпекс II степени огнестойкости.
А есть ли смысл так подробно разбирать этот пункт? Может, все же это не слкадское здание больше, а торговое?
Вообще спасибо большое тем, кто что-то добавляет - в голове проясняется все больше!
До сего дня была пассивным читателем, и то было полезно весьма. Спасибо.
Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 15:41)

kilka
Спринклеры на тройниках рисовать - это, знаете ли, моветон.
вот надо слушать мне умных практиков, а не теоретиков... Так научили - так принимает начальница. Исправлю и впредь не допущу.
Сантехник2008
2.12.2009, 14:49
Цитата(kilka @ 2.12.2009, 14:22)

н ведь в нормативе не прописано, что нужно "добавить 1 струю", а написано" добавить 5л/с" в чем же несходство с нормативами, если в итоге получается те же 15л/с? только шкафов будет меньше на треть (на 23 штуки!) - отсюда экономия. Но выше этих 5 литров написано, что их надо добавлять "в производственных и складских зданиях"(п.4.3. СП10). А здание - комплекс. При чем склад - выгороженная пристройка.... Получается, что их и не надо педусматривать....
А перегородочка противопожарная есть?
Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 15:49)

А перегородочка противопожарная есть?
да. И двери - тоже.
Сантехник2008
2.12.2009, 15:39
По расходам проверять не буду, мельком посмотрел, вроде бы все так. Но лучше посмотрите как ваша пристройка относится к основному зданию. И что из них склад, а что магазин. Пока что по названию есть "ТОРГОВО-СКЛАДСКОЙ комплекс" так что и спрашивать с Вас будут как с торгово-складского комплекса. А есть там склад или его нет никого не колышет. Написано, значит есть. Вот это уточните, а там может все и прояснится.
По поводу рядков, переделайте и лучше не загонять на рядок предельное количество оросителей.
Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 15:39)

По поводу рядков, переделайте и лучше не загонять на рядок предельное количество оросителей.
а предельное это сколько?
Цитата(Young @ 2.12.2009, 16:44)

а предельное это сколько?
преельное - это 7шт.?
Цитата(kilka @ 2.12.2009, 15:53)

преельное - это 7шт.?
откуда эта цифра?
Сантехник2008
2.12.2009, 16:32
Цитата(Young @ 2.12.2009, 16:04)

откуда эта цифра?
Не более 6 штук для 1/2' и не более 4 штук для 3/4'
НПБ 88 почитайте)
Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 16:32)

Не более 6 штук для 1/2' и не более 4 штук для 3/4'
НПБ 88 почитайте)
Читал, спасибо
я к тому, что в СП5 теперь нет лимита на кол-во оросителей на рядке - лепи сколько душе угодно.
итог трудового дня:
общий расход 20,7 л/с
расход на оросители все же по первой группе (магазин) 10,5 л/с с расходом на один ороситель СВН-8 0,75 и давлением 0,1 МПа
расход на ПК 10,2 л/с (с поправкой на табл.3 СП 10) - все же торговый комплекс не производство, а склад выгорожен - можно приравнять к отдельному зданию. Вот сколько понатыкала кранов:
А почему у вас радиус действия ПК такой маленький? Какую длину рукава приняли?
Цитата(Young @ 2.12.2009, 22:14)

А почему у вас радиус действия ПК такой маленький? Какую длину рукава приняли?
так будет с длиной рукава 20 м
1. При длине рукава 20м расстояние на плане от крана до ствола даже теоретически не может превышать 17,3м. У автора чертежа радиус 20м местами проходит через стены. Хотя бы от двери рисуйте радиусы, вычитая из 17м расстояние от шкафа до двери. При этом к длине рукава можно смело добавлять горизонтальную проекцию компактной части струи. ( желательно учитывать возможное размещение штабелей или стеллажей)
2. В таком помещении спаренные краны не обязательны, хотя это допускается при 3 расчетных струях.. Если у Вас 3 расчетные струи, все равно каждая точка должна орошаться 2 струями (из 2 стояков-от разных шкафов). Следует иметь ввиду, что если Вы поставили краны рядом, формально соблюдая "2стояка-разные шкафы", при пожаре вблизи стоящих рядом 2 шкафов нельзя будет воспользоваться ни первым, ни вторым. В пункт 6.12 СНиП 2.04.01-85 вышеуказанное разъяснение не попало, но я слышал об этом от проектировщиков и пожарных, работавших в былые времена.
Краны у осей И-1;Д-11;А-8 лучше ставить ближе к дверям.
3. По поводу расхода. В проекте изменений СП5, в примечании 3 приложения "Б" добавляется уточнение: Пожарная нагрузка не должна превышать МДж /м.кв.
Цитата(kilka @ 8.12.2009, 19:30)

так будет с длиной рукава 20 м
у вас 2 струи должно быть в любой точке, если вы ставите спаренные ПК то по вашему чертежу в любую точку уже 4 струи достает. Соответственно либо делайте шаг 35-40м либо ставьте одиночные краны.
кстати да, у вас некоторые ПК через стену будут тушить?
Цитата(kilka @ 2.12.2009, 12:02)

сть расчет в эксель. Кому интересно - намылю. Заодно проверите

Кстати, о расчетах. Делать один диаметр на 6 спринклеров не рационально. Скорость на 6 участке при Ду32 будет около 9м/с, а местные потери в одной тройниковой врезке-свыше 6м/с. Если диаметры участков рядка сделать переменными, можно будет и диаметр кольца уменьшить со 150 до 125.
Все, кто перешел при выполнении расчетов с Excel на Mathcad довольны. Некоторые операции (например, расчет колец и др.) в Mathcad можно производить методом решения систем уравнений.
Цитата(Young @ 9.12.2009, 10:08)

у вас 2 струи должно быть в любой точке, если вы ставите спаренные ПК то по вашему чертежу в любую точку уже 4 струи достает. Соответственно либо делайте шаг 35-40м либо ставьте одиночные краны.
кстати да, у вас некоторые ПК через стену будут тушить?

нет, не через стену. рукав можно протянуть через дверной проем.
по 4 струи получается только в местах перекрытия радиуса действия ПК
Цитата(BTS @ 9.12.2009, 13:11)

Кстати, о расчетах. Делать один диаметр на 6 спринклеров не рационально. Скорость на 6 участке при Ду32 будет около 9м/с, а местные потери в одной тройниковой врезке-свыше 6м/с. Если диаметры участков рядка сделать переменными, можно будет и диаметр кольца уменьшить со 150 до 125.
Все, кто перешел при выполнении расчетов с Excel на Mathcad довольны. Некоторые операции (например, расчет колец и др.) в Mathcad можно производить методом решения систем уравнений.
в этом проекте нет ни одной ветки с 6 оросителями - максимально 4 шт.
еще раз всем спасибо!
автоматического водопитателя ёк.
И лично моё мнеие - места в насосной много, нафига УУ вплотную к насосам ставить? Обслуживать ведь неудобно.
вместо водопитателя автоматического подпитывающий самовсасывающий насос пойдет?
Mathcad на форуме можно отыскать, чтобы скачать? Или это очень хитрая программа водится в хитрых местах?
и еще: давление на диктующем оросителе 0,2 МПа. Рабочее давление тоже 0,2 МПа?... Ниже которого уже подпитывающий насос включается.
Не соблюдено требование 5.2.26 СП5. Если водоснабжение от горводопровода, жокей насос может и не быть самовсасывающим. Можно взять вертикальный многоступенчатый с расходом 1-1,5 л/с. Совместно с жокей-насосом нужно ставить мембранный ресивер. Так как жокей насос не тушит пожар, рабочее давление на диктующем оросителе можно не увязывать с давлением пуска пож. насоса. Давление пуска пож. насоса должно быть не менее чем на 10м.в.ст.(=0,1МПа) более отметки верхнего спринклера в системе, или более максимального возможного давления сети горводопровода,если его величина выраженная в метрах вод.ст. более высоты верхнего спринклера. Давление включения жокей-насоса должно быть больше давления пуска пож. насоса (на 0,1МПа). Отключение жокей-насоса больше давления пуска не менее чем на 0,1 МПа( может зависеть от величины зоны возврата применяемых приборов автоматики). Цифры я указал "свои". Возможно, кто-то делает по доугому.
Mathcad вроде бы предлагается в интернете, но у меня с базара.
Цитата(BTS @ 11.12.2009, 21:25)

Не соблюдено требование 5.2.26 СП5
5.2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвижку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован.
два ввода в насосную недостаточно? А как я могу сделать после одного узла управления два ввода в секци из насосной? - врезаться в трубу? Но какой в этом смысл?
Требование было когда-то прописано в нормах по аналогии с п. 9.1 СНиП 2.04.09-85. В советские времна (да и сейчас тоже) в таких случаях приходилось городить 2 узла управления с закольцовкой подводящего трубопровода под ними. В последние годы в экспертизе ,как правило, проходит замена второго клапана на СПЖ. По крайней мере, это дешевле. Вопрос о том, имеет ли это смысл, обсуждать смысла нет.( Во всяком случае в ближайшие годы.)
Цитата(BTS @ 14.12.2009, 13:13)

Требование было когда-то прописано в нормах по аналогии с п. 9.1 СНиП 2.04.09-85. В советские времна (да и сейчас тоже) в таких случаях приходилось городить 2 узла управления с закольцовкой подводящего трубопровода под ними. В последние годы в экспертизе ,как правило, проходит замена второго клапана на СПЖ.
предложу начальству. Но что-то мне подсказывает, что предложение оставят без внимания.
Равно как и многоступенчатые насосы не вызвали энтузиазма.
В рассматриваемом случае только жокей-насос целесообразно принимать многоступенчатым .
гидробак на 40л еще нужен
Цитата(Young @ 14.12.2009, 18:08)

гидробак на 40л еще нужен
что за гидробак?
Примерно то, что на схеме насосной. Мембранный ресивер (гидроаккумулятор) с предварительно подкаченным давлением воздуха.
Для жокей-насоса для здания такой высоты при многоступенчатой конструкции хватило бы мощности 0,75 КВТ.(Q=1,6м.куб/ч; Н=50м;Если надумаете, на всасывающей линии такого насоса желательно ставить фильтр)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,