smash
Здравствуйте!
СНиП "Внутреннее водоснабжение..." регламентирует расход воды на внутреннее пожаротушение исходя из категорийности здания и его объема.
Другой норматив регламентирует оборудование объектов АУПТ, исходя из назначения здания и площади этажа.
Являются ли эти системы взаимоисключающими ?
Young
Почему вы так решили?
smash
То есть необходимо устраивать обе системы, сумируя их расходы воды ?
Young
если определена необходимость обеих систем то да.
smash
Ладно, поехали дальше.
АУПТ бывают не только водяные(спринклерные и дренчерные) , но и порошковые, газовые, аерозольные. Не пропадает ли необходимость в пожарных кранах, в случае применения одного из этих спопобов пожаротушения ? (какой смысл в пожарных кранах, если нет возможности им воспользоватся ?)
Young
не пропадает.
Возможность ими воспользоваться есть всегда.
Как правило газуха делается в серверных и т.д. где итак тушение водой противопоказано. Там ПК естественно не предусматриваются.
А к примеру тушение паркинга самосбрас. порошковыми модулями не означает, что ВПВ не следует предусматривать.
inPut
Нет не отпадают... А по поводу использования кранов см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4396 с 13 поста.
Единственный случай когда нельзя (можно не ставить) ставить краны, это наличие горючей нагрузки самовозгорающейся или выделяющей тепло при реакции с водой.
smash
Ну и еще один вопрос. В НПБ 88-2001 есть следующие слова, касающиеся газовых и порошковых АУПТ: "установки не должны применяться для тушении пожаров:
волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др." Относится ли к таким материалам бумага (пачки А3, А4, рулоны) ?
B747
Цитата(smash @ 12.1.2010, 15:15) *
Ну и еще один вопрос. В НПБ 88-2001 есть следующие слова, касающиеся газовых и порошковых АУПТ: "установки не должны применяться для тушении пожаров:
волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др." Относится ли к таким материалам бумага (пачки А3, А4, рулоны) ?


нет, не относится.
smash
Цитата(B747 @ 12.1.2010, 13:40) *
нет, не относится.


А в каком нормативе это можно посмотреть? rolleyes.gif
smash
Здравтсвуйте !
Решил задать вопрос в этой теме, а не создавать новую.
Итак, можна ли дренчерной завесой разбить площадь пожарного отсека на части ?Является ли он, в этом смысле, заменителем противопожарной стены 1-го типа. Буду признателен за помощь.
Young
можно, является.
Serg Ivanov
Цитата(Young @ 18.1.2010, 18:30) *
можно, является.

Это откуда норма?
Young
норму сходу не скажу. Всегда когда у архитекторов пож. отсек вылазил из допустимого объема делали по их заданию дренчерную завесу, для разделения этого отсека на части меньшего объема. Соответственно отсюда делаю вывод что завеса является эквивалентом противопож. стены.
smash
Я имел ввиду именно то, о чем написал smile.gif
Постараюсь обьяснить: имеется склад бумаги(стелажы), полщадью этажа более 1000 м2, что обязует устройство в нем АУПТ. Связываться с этим не охота (о порошковом и газовом зак. слышать не хочет, а при водяном-спринклерном просто не вписываемся в обьем существующих пож. резервуаров).
Соответственно вопрос в том как уменьшыть площадь пож. отсека. Дает ли водяная завеса право на это?
Young
Serg Ivanov ввел меня в сомнение. smile.gif
Насколько помню бумагу порошком тушить нельзя, на счет газа тож сомневаюсь, поскольку бумага имеет свойство тлеть внутри объема.
А расход завесы позволяет вам вписаться в этот самый объем резервуаров?
BTS
Цитата(smash @ 19.1.2010, 13:10) *
Я имел ввиду именно то, о чем написал smile.gif
Постараюсь обьяснить: имеется склад бумаги(стелажы), полщадью этажа более 1000 м2, что обязует устройство в нем АУПТ. Связываться с этим не охота (о порошковом и газовом зак. слышать не хочет, а при водяном-спринклерном просто не вписываемся в обьем существующих пож. резервуаров).
Соответственно вопрос в том как уменьшыть площадь пож. отсека. Дает ли водяная завеса право на это?

Для бумаги огнетушащее вещество-только вода. Если объект на территории РФ-см. табл. А3 СП5.(какая категория склада? В1 или В2) Завеса на складе Вас не спасет.
Если объект за пределами РФ -см. нормы соотв. державы. Если у Вас не хватает объема резервуаров, то допускается при пожаре делать подпитку резервуаров от сети горводопровода.
Young
в итоге единственное, что нашел:
МГСН 4.04 многофункциональные здания.
2. Общие требования к элементам зданий.
Вместо противопожарных стен для решения архитектурно-пла­нировочных и функциональных задач допускается в виде исключения устройство дренчерных завес в две линии, расположенных друг от друга на расстоянии 0,5 м и обеспечивающих интенсивность орошения не менее 1 л/с на погонный метр завесы при времени работы не менее 1 ч.
дмитрий01
Young Только хотел прокоментировать твой ответ №14 по поводу стен вместо дренчерных завес, как сам же ты и ответил. Хочу только уточнить, что это не является постулатом типо вот написано и отсюда следует, что стены вообще не нужны. Для этого должны быть компенсирующие мероприятия, и является как исключением из правил. Причем такой "стеной" можно разделать только ДВА смежных пожарных отсека, нельзя например объединить три отсека, а отсек который в середине находится с двух сторон выгородить дренчерными завесами.
По-моему мнению не рекомендую использовать завесу, лучше все же стену. Завеса не защитит от дыма и других продуктов сгорания... просто она "теоретически" не даст пламени перекинутся с одного отсека в другой...
Young
Цитата(дмитрий01 @ 19.1.2010, 14:28) *
По-моему мнению не рекомендую использовать завесу, лучше все же стену. Завеса не защитит от дыма и других продуктов сгорания... просто она "теоретически" не даст пламени перекинутся с одного отсека в другой...

только что читал статью про ДЗ и там написано что как раз и от дыма тоже защита, если над трубами завесы есть заполнитель не дающий дыму распространяться, а стена воды не даст дыму распространится ниже труб.
Serg Ivanov
Цитата(Young @ 19.1.2010, 14:45) *
в итоге единственное, что нашел:
МГСН 4.04 многофункциональные здания.
2. Общие требования к элементам зданий.
Вместо противопожарных стен для решения архитектурно-пла­нировочных и функциональных задач допускается в виде исключения устройство дренчерных завес в две линии, расположенных друг от друга на расстоянии 0,5 м и обеспечивающих интенсивность орошения не менее 1 л/с на погонный метр завесы при времени работы не менее 1 ч.

Хлипкое обоснование. Я бы такие исключения обязательно согласовывал с пожарными..
Young
Цитата(Serg Ivanov @ 19.1.2010, 15:39) *
Хлипкое обоснование. Я бы такие исключения обязательно согласовывал с пожарными..

полностью согласен. Впредь думаю так и буду делать.
дмитрий01
На самом деле ни одна водяная завеса не препятствует распространению дыма и продуктов горения. Ни одна экспертиза (НИИ) даже не возьмутся это проверять!!! Какой бы водопад не был в любом случае пройдет через него и дым и газ и т.д.