Здравствуйте! Помогите с ответом на простой вопрос: каков радиус тушения пожарного гидранта ?
В снипе по наружному водопроводу об этом-ни слова. На форуме встретил величины 120, 150, 200 м. Какая же все-таки правильная?
Михаил I
п 8.16, п.9.30 СНиП 2.04.02-84
smash
то-есть, если принять, что для тушения пожара будет использоватся автомашина, длина пожарного рукава - 200м. так?
Serg Ivanov
Цитата(smash @ 31.1.2010, 11:04) *
то-есть, если принять, что для тушения пожара будет использоватся автомашина, длина пожарного рукава - 200м. так?

По дорогам с твёрдым покрытием.
bkmz
насколько я помню предмет противопожарное водоснабжение - необходимо подать ствол от машины на дальную часть здания от гидранта т.е. тут принимаем расстояние по твердому покрытию до здания плюс длина здания плюс его высота плюс коэф. на изгиб рукавов 1,2 от их длины и напор на высоте кровли должен обеспечить компактную часть струи из ствола 10м, и по моему норматив 150 м и 200 метров это для средней застройки на момент разработки норм это где то 5 этажные здания, а тактические возможности примерно везде одинаковые если первый пожарный автомобиль в районе выезда автоцистерна то там не более 220м рукавов выозится, т.е. на 10 этажное здание 200м до гидранта может и не хватить