kamos
Здравствуйте, существует ли распостраненная методика снятия потенциала с кондеров ПЧ после выключения, чтоб приступить к ремонту( не ждать 4...40 мин. в завис. от мощности)!?
Guhl
нагрузи их лампочкой ватт 100
kamos
нагрузи их лампочкой ватт 100
Между шиной вход/выход и землей чтоли, но там напруга вроде больше 220 В(брызги не полетят от лампочки)?
BROMBA
Цитата(Guhl @ 29.3.2010, 19:20) *
нагрузи их лампочкой ватт 100


Там 528...540 В ...
Веселого вам ремонта!!!
Сергей Валерьевич
ну, у нас спец проверял 380в двумя лампами последовательно вкл, надо было сфазировать два ввода..
так что смело герлянда из 4-5 шт и вперед!!! зато погорят немного красиво..
BROMBA
Цитата(Сергей Валерьевич @ 30.3.2010, 18:02) *
ну, у нас спец проверял 380в двумя лампами последовательно вкл, надо было сфазировать два ввода..
так что смело герлянда из 4-5 шт и вперед!!! зато погорят немного красиво..

Дануевонафиг: 110 постоянки дугу вытягивает на 10мм, а 500?...
Не... лучше уж за время разрядки покурить и испить кофе вкуснаго... всё ж пользительнее для гармонизьмы... Это надо делть с умным видом, потыкивая пальцем в инструкцию, и приговаривая "низзяяя, ай-ай-ай" rolleyes.gif
jura656
Читайте правила техники безопасности там про конденсаторы все написано. Есть специальное приспособление. Однажы разрядил на себя неполярный кондер 200мкф новый из только что открытой коробки. Пролежал на складе 2года, не знал что с завода их отправляют заряжеными.
Pawel
Что за кондеры такие по сорок минут разряжащтся? На практике не видел больше 5-7 минут, после потухания блока питания на кондерах остается около 200 вольт и их при желании можно погасить лампочкой, как было сказано выше.
Pzotov
По старым советским нормам должен стоять шунтирующий резистор обеспечивающий разряд ло безопасного уровня в течении 1 мин, так кажется было..
Из опыта, пока дотащищ до столаЮ пока до платы доберещья - достаточно отверткой или пинцетом коротнут, и иногда слегка искра проскакивает..
Если уже разобранное на столе лежит и тестируется, то можно резистор МЛТ 5 на 10-20 ком припаять на время экспериментов
BROMBA
Цитата(Pzotov @ 3.4.2010, 13:14) *
По старым советским нормам должен стоять шунтирующий резистор обеспечивающий разряд ло безопасного уровня в течении 1 мин, так кажется было..
Из опыта, пока дотащищ до столаЮ пока до платы доберещья - достаточно отверткой или пинцетом коротнут, и иногда слегка искра проскакивает..
Если уже разобранное на столе лежит и тестируется, то можно резистор МЛТ 5 на 10-20 ком припаять на время экспериментов

Ребята/девчата, там разрядники в виде резисторов и так стоят... 22...62 кОм 10...20 Вт...
Но буржуи безопасным уровнем считают 12 вольт... в данфоссах (и не только) на плате драйверов стоит светодиодик, который показывает уровень разряда; как только он потухнет - можно лезть на шины постоянки, 15...30 вольт уже не смертельно...
На практике, в полевых услоиях, можно использовать и другой вариант: рубить питание частотника, не снимая команды "старт"... частотник "выгребает" из конденсаторов всё до уровня защиты от просадки питания, а потом по алярму гасит инвертор... разрядка получается в 2...3 раза быстрее...