Цитата(Svetlanna @ 30.3.2010, 8:26)

Здравствуйте!
Я вообще-то теплотехник, но тут встал вопрос, что нужно срочно сделать электроснабжение ГРПБ. Как-то это надо сделать

!
В ГРПБ 1 светильник ВЗГ-200(то есть мощность где-то 0,2кВт) Нужно сделать подземную прокладку кабеля. Подскажите каким (марка, количество жил, сечение)?? Я вам скину чертежики (не судите строго, 1-й раз вообще с этим столкнулась).
В проектах по наружному электроснабжению нужно прикладывать какие-нибудь расчеты?
это кабель для питания всей ГРП, а не только освещения? Если да, то 4-жильный кабель - нормально.
раз светильник взрывозащищенный, то и выключатель тоже таким должен быть или его надо на улицу выносить.
На линии освещения УЗО поставили, а автоматический выключатель нет, надо поставить или дифференциальный автомат применить.
Автомат на газовом объекте должен быть двухполюсный. Вообще схему можно не чертить, в общих данных указать, что подключить освещение от существующего щита, для защиты линии использовать дифавтомат16А, 30mA (это если есть старый проект). Если проект новый, то схема обязательна, чертить ее надо используя УГО. Пример прилагаю. Сделал на скорую руку, для нормальной схемы надо знать все нагрузки, длины линий (хотя в вашем случае там все до 10м), чтобы выбрать кабель и автоматы.
И на плане вместо W лучше Н написать (низшее, т.е. 0,4кВ).
Для внешнего электроснабжения еще заземление делать надо.
В проект расчеты не прикладывают, но эксперт скорее всего попросит посмотреть, тогда конечно надо представить.
как-то так...
З.Ы. Что-то файл не цепляется...