Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция от бака с сульфаминовой кислотой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Maksim_Savvin
Необходима помощь в расчете количества воздуха для удаления паров сульфаминовой кислоты
JJJJ
Цитата(Maksim_Savvin @ 28.4.2010, 7:59) *
Необходима помощь в расчете количества воздуха для удаления паров сульфаминовой кислоты

Видимо удаление паров происходит всвязи с заполнением или опорожнением бака? Если так то достаточно вывести от бака трубу на кровлю. При сливе по ней пойдет в-х, при заполнении он же удалится.
Maksim_Savvin
Цитата(JJJJ @ 28.4.2010, 12:35) *
Видимо удаление паров происходит всвязи с заполнением или опорожнением бака? Если так то достаточно вывести от бака трубу на кровлю. При сливе по ней пойдет в-х, при заполнении он же удалится.


Спасибо что откликнулись, но дело в том что у бака есть загрузочная труба и именно через нее выходит основная масса паров, поэтому нужен местный отсос, а как посчитать сколько нужно воздуха пока не знаю
JJJJ
Цитата(Maksim_Savvin @ 28.4.2010, 9:49) *
Спасибо что откликнулись, но дело в том что у бака есть загрузочная труба и именно через нее выходит основная масса паров, поэтому нужен местный отсос, а как посчитать сколько нужно воздуха пока не знаю

Рассказывайте подробнее, как происходит загрузка, почему труба открыта, какой объем бака, диаметр трубы, ...? Как и с чем соединяется загрузочная труба? Если она подключена герметично, то откуда тогда берутся пары, если негерметично - положение надо исправить + сделать как написано постом выше.
Maksim_Savvin
Цитата(JJJJ @ 28.4.2010, 14:24) *
Рассказывайте подробнее, как происходит загрузка, почему труба открыта, какой объем бака, диаметр трубы, ...? Как и с чем соединяется загрузочная труба? Если она подключена герметично, то откуда тогда берутся пары, если негерметично - положение надо исправить + сделать как написано постом выше.



Загрузка происходит через загрузочную трубу (диаметр 450мм), труба непосредственно опускается в бак (объем бака 8куб.м). Труба постоянно открыта, через нее человек загружает сульфаминовую кислоту в виде кристаллов в бак и бак после этого заполняется водой (температура воды 70С) и все это дело перемешивается и в итоге получают 4% раствор кислоты. В процессе реакции выделяется газ, который по загрузочной трубе поднимается вверх к месту загрузки где его и надо собрать и выбросить в атмосферу
JJJJ
Цитата(Maksim_Savvin @ 28.4.2010, 10:45) *
Загрузка происходит через загрузочную трубу (диаметр 450мм), труба непосредственно опускается в бак (объем бака 8куб.м). Труба постоянно открыта, через нее человек загружает сульфаминовую кислоту в виде кристаллов в бак и бак после этого заполняется водой (температура воды 70С) и все это дело перемешивается и в итоге получают 4% раствор кислоты. В процессе реакции выделяется газ, который по загрузочной трубе поднимается вверх к месту загрузки где его и надо собрать и выбросить в атмосферу

Всеравно не понял. Что, нельзя после загрузки шиберить трубу?
Ну а если бы надо было посчитать расход, то считать надо из условия потерь давления в 10Па на внезапном расширении(труба-бак). Посчитаете скорость а по сечению расход. И в бак придется вварить патрубок и подключить к кислотной вытяжной системе. Вообще то вентиляция не должна лечить технологические болезни.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.