justpaha
Добрый день уважаемые специалисты!!!!!!!!!!
Составляем коммерческое предложение по вентиляции промышленных цехов, в том числе кузнечного на основании проекта 78 года. Над печами распологаются зонты, которые объеденяются в одну систему. Самое интересное начинается возле вентилятора, записка предписывает "Трубопровод (всасывающий) и выхлоп (после вентилятора) врезать в трубу д1000 и между ними поставить дроссел.клапан". Прилагаю к посту картинку, на которой все это видно. Красным цветом я обозначил движение газов от печей, а синей стрелкой патрубок, снабженный задвижкой.
Есть идея, для чего этот "байпасс"?
svet
На случай отключения вентилятора, как-бы естественное удаление дымовых газов???
JJJJ
Обычно вентиляторы байпасируют для того что бы согласовать сеть с характеристикой вентилятора. Ну например не удается подобрать вентилятор на малые расходы и высокие напоры(в технологической вентиляции такое часто случается), тогда байпас с дросселем - решение проблемы. В Вашем случае, возможно, байпас нужен для обеспечения двух режимов с разными расходами, такая схема поможет обеспечить разные расходы с помощью одного вентилятора.
Вот только дроссель на байпасе на картинке не нашел.
jota
Вентилятор только для вытяжки.
Байпасс для регулирования производительности (тяги) перепуском.....
Сейчас есть частотники для регулирования производительности, поэтому такую конструкцию делать ненадо
justpaha
Цитата(JJJJ @ 6.5.2010, 14:46) *
Вот только дроссель на байпасе на картинке не нашел.

Он там есть, просто не дорисован.

Всем спасибо за ответ, у меня таки было подозрение что это для регулировки, но уж как-то замудренно...