Юный Инженер
7.7.2010, 8:43
Уважаемые коллеги!
Требуется для вентиляции в коттедже применить так называемые приточные клапаны. Подскажите, кто-нибудь их применял? И каих марок - Статвент (КИВ 125), Systemair, Aereco?
Как применять эти клапаны зимой, нужна ли постоянная механическая вытяжка?
Дом - 2 этажа с мансардным этажом. Есть помещения с камином, сауной с купелью.
Зольников Михаил
7.7.2010, 9:05
Здравствуйте.
По желанию Заказчика применял КИВ-125, СВК-75, Аэреко.
Для КИВ - надо бурить стену, СВК - надо ставить до установки окон, Аэреко ставится на готовые окна.
Аэреко стоят у меня дома, работают прекрасно, очень доволен. У меня естественная вытяжка, живу на 5-м этаже пятиэтажного дома.
Но окна выходят на разную сторону квартиры, иногда, при сильном ветре, один из клапанов работает как вытяжной, а не приточный.
Вытяжку лучше механическую.
Для камина обязательно нужен приток. для сауны и купели - никакого естественного притока!
Юный Инженер
7.7.2010, 9:26
Спасибо большое за ответ!
Про СВК-75 не знала - изучу повнимательнее. Заказчик не хочет клапаны в окнах, только в стенах..
Скажите, пожалуйста, а зимой проблем не возникает с ними (стеновыми клапанами) - не происходит обмерзание? Смутил режим работы стенового приточного клапана Systemair - от -5 до +10..Как будет работать механическая вытяжка, если при температуре ниже -5 клапан закроется..?
Зольников Михаил
7.7.2010, 9:43
У нас в городе их ставят, расчетная температура -38.
Нежелательно ставить во "влажные" помещения, пусть из "влажных" лучше будет вытяжка.
Стеновые клапана Systemair не использовал.
У меня дома обмерзания не происходит, дом старый. Несмотря на увлажнитель воздуха + мойку воздуха, окна и клапан в капельках конденсата не бывают.
Но к каждому объекту надо подходить индивидуально - если у меня все нормально, не вакт. что у соседа не будет нормально.
lisa101084
14.7.2010, 6:51
Подскажите что делать, если в коттедже из вентканалов естественных происходит обратная тяга при наружной температуре -15, так дует что даже бытовой вентилятор в ванной продувает? может поставить дефлектор? или клапаны на каждый канал?
Зольников Михаил
14.7.2010, 11:47
Вас спасет только приток воздуха.
Дополнительная вытяжка только усугубит положение.
lisa101084
14.7.2010, 12:39
я решила для начала поставить дефлектор, а потом если что поставим клапана, но все равно спасибо)
Зольников Михаил
15.7.2010, 5:25
То, что происходит ситуация, которую Вы описываете - виновато отсутствие притока и присутствие нескольких вытяжек. Дополнительный дефлектор проблему притока НЕ РЕШИТ.
Вместо дефлектора лучше поставьте пару клапановв в помещения с нечастым пребыванием людей.
Если будет через них хороший приток, если не будет продувать домочадцев, понравится им это - ставьте во все помещения. которые сочтете нужным.
Работа клапана также во многом зависит от направления ветра. а оно меняется.
Skaramush
15.7.2010, 9:41
Цитата(lisa101084 @ 14.7.2010, 6:51)

Подскажите что делать, если в коттедже из вентканалов естественных происходит обратная тяга при наружной температуре -15, так дует что даже бытовой вентилятор в ванной продувает? может поставить дефлектор? или клапаны на каждый канал?
Проверяйте воздушный баланс помещений. Кроме того, вопрос - есть ли тёплые полы на первом этаже, сквозная лестничная клетка или лестничных холл наверх и вытяжки на верхнем(их) этаже(ах)? если всё это присутствует, а опрокидывает шахты первого этажа, то без реконструкции вентиляции коттеджа в целом вы проблему не решите.
lisa101084
19.7.2010, 6:36
Так вот именно, проблема в том что меня поставили в сложную ситуацию - пригласили и показали на 5 сек план коттеджа архитектурный и сказали что надо проблему решить - заказчики же они такие - им кажется что все просто))
Зольников Михаил
19.7.2010, 6:48
Если есть возможность, постарайтесь выехать на место - я так почти с каждым существующим объектом поступаю (который уже не на бумаге).
Цитата(lisa101084 @ 14.7.2010, 7:51)

Подскажите что делать, если в коттедже из вентканалов естественных происходит обратная тяга при наружной температуре -15, так дует что даже бытовой вентилятор в ванной продувает? может поставить дефлектор? или клапаны на каждый канал?
А случайно не наставлено в коттедже вытяжных вентиляторов в с.у. и мощная кухонная вытяжка, и все без компенсации?
lisa101084
19.7.2010, 11:57
Знаю только что в подвале механическая вентиляция, и в с/у вроде стоит бытовые вентиляторы.
Fazer900
20.7.2010, 14:18
Цитата(Зольников Михаил @ 7.7.2010, 10:05)

Здравствуйте.
По желанию Заказчика применял КИВ-125, СВК-75, Аэреко.
Для КИВ - надо бурить стену, СВК - надо ставить до установки окон, Аэреко ставится на готовые окна.
Аэреко стоят у меня дома, работают прекрасно, очень доволен. У меня естественная вытяжка, живу на 5-м этаже пятиэтажного дома.
Но окна выходят на разную сторону квартиры, иногда, при сильном ветре, один из клапанов работает как вытяжной, а не приточный.
Вытяжку лучше механическую.
Для камина обязательно нужен приток. для сауны и купели - никакого естественного притока!
Михаил, а не подскажите, я понял, что все эти приточные системы не обеспечивают приток более 40м3/ч. Еще есть aereco EHT 17-40, но там тоже край - 40м3, зато перекрыть полностью ее нельзя. Не знаете, есть ли более производительные системы? Нужно обеспечить комфортный приток воздуха в кухню с навесным 23кВт котлом... Спасибо заранее.
Зольников Михаил
20.7.2010, 14:39
Здравствуйте.
А какой расход Вам требуется?
Если не хотите механическую приточку, могу предложить следующую "порнографию": клапан Аэреко в окно, клапан СВК-75 - под подоконник, клапана КИВ-125 - в стены. За неимением лучшего :-))
Или делайте механический приток.
Fazer900
20.7.2010, 15:15
Цитата(Зольников Михаил @ 20.7.2010, 15:39)

Здравствуйте.
А какой расход Вам требуется?
Если не хотите механическую приточку, могу предложить следующую "порнографию": клапан Аэреко в окно, клапан СВК-75 - под подоконник, клапана КИВ-125 - в стены. За неимением лучшего :-))
Или делайте механический приток.
Здравствуйте.
Дело в том, что у нас при установке газоиспользующего оборудования даже в кухне требуется трехкратный воздухообмен, соответственно делать вентканал без притока не вариант. Кухня имеет объем 53.9 м3, соответственно трехкратный это выходит 161,7м3. Приток я расчитываю из расчета объема вытяжки. Делать обычную жалюзийную решетку в кухне размером 325х225 мм - жильцы наверняка заткнут ее чем-нибудь. Вот и думаю, пока бытового варианта лучше Aereco EHT 17-40 я не нашел...
Зольников Михаил
20.7.2010, 15:52
Вот ставьте один Аэреко, один СВК, два КИВ - и Ок...
Цитата(Зольников Михаил @ 19.7.2010, 6:48)

Если есть возможность, постарайтесь выехать на место - я так почти с каждым существующим объектом поступаю (который уже не на бумаге).
У меня только при северном ветре возникает обратная тяга. В других случаях тянет здорово!
Цитата(bazan @ 18.5.2011, 14:53)

У меня только при северном ветре возникает обратная тяга. В других случаях тянет здорово!
Скорее выброс неправильно смонтирован. При опр. направлении создаётся избыточное давление и опрокидывает систему. Можно попробывать поднят вытяжной канал выше уровня кровли и посмотреть конструкцию дефлектора.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.