Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как нужно определять потери давления в ИТП?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Мистер Х
Как определить потери давления в ИТП? Водоподогреватели кожухотрубные 2х ступенчатые 4х метровые.
Мистер Х
Ну чего в подборе насосов сопротивление ИТП не кто учитывает что ли?
KGP1
Путем проведения гидравлического расчета первичного и вторичного контуров
sergey-k-pkbdgts
--- см. "РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету подогревателей горячего водоснабжения включаемой по двух-ступенчатой смешанной схеме" ГПИ САНТЕХПРОЕКТ, ЖЗ-90, Москва 1974.
п. 3, Гидравлический расчет подогревателя ГВС. стр. 12-14
испытатель
Вопрос странный! ИТП - это часть системы теплоснабжения которая на объекте, в числе прочих регулируемых параметров должна имеющееся давление и перепад на входе преобразовать в требуемое давление и перепад на выходе. Гасить, поднимать и т.п. Это активное звено а не пассивное, поэтому как таковой - "расчет сопротивления" не имеет смысла. Вы только представьте себе ИТП независимой системы.
Мистер Х
Цитата(испытатель @ 28.7.2010, 23:04) *
Вопрос странный! ИТП - это часть системы теплоснабжения которая на объекте, в числе прочих регулируемых параметров должна имеющееся давление и перепад на входе преобразовать в требуемое давление и перепад на выходе. Гасить, поднимать и т.п. Это активное звено а не пассивное, поэтому как таковой - "расчет сопротивления" не имеет смысла. Вы только представьте себе ИТП независимой системы.

А как тогда его учитывать при подборе насосов?
KGP1
Цитата(Мистер Х @ 29.7.2010, 6:20) *
А как тогда его учитывать при подборе насосов?

Тогда вопрос конкретизируйте, например, как подобрать насос в конкретной схеме ИТП с конкретными входныи и выходными параметрами?
Мистер Х
Цитата(KGP1 @ 29.7.2010, 14:23) *
Тогда вопрос конкретизируйте, например, как подобрать насос в конкретной схеме ИТП с конкретными входныи и выходными параметрами?

схема независимая с водоподогревателями отопления кожухотрубными параллельно включенными и подключением водоподогревателей ГВС по 2х ступеням последовательным с двумя расширительными баками. Тех.условий ещё нет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.