Здравствуйте, коллеги.
Подскажите пожалуйста принять замечание экспертизы или не принимать.
Запроектировали порошковую систему АПТ в подземной а/стоянке боксового типа. Стоянка не отапливается, вода в данное здание вообще не подводится.
Эксперт ставит замечание п.4 СП 10.13130.2009 (Таблица 2 - Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях)
Я сделал расстановку огнетушителей согласно СНиП 21-02-99* типа ОП-100 из расчета: при площади проездов на этаже до 500 м - 1 шт. на этаж, более 500 м - 2 шт. на этаж.
Serg Ivanov
Не понял, а пожарные краны Вы поставили или нет? На сухотрубе? Если нет - принимать и переделывать.

Цитата(SANTEXNIK @ 14.8.2010, 11:43) *
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите пожалуйста принять замечание экспертизы или не принимать.
Запроектировали порошковую систему АПТ в подземной а/стоянке боксового типа.

СНиП 21-02-99*
5.35 В подземных автостоянках не допускается разделение машино-мест перегородками на отдельные боксы.
- не смущает? rolleyes.gif
Нельзя выдёргивать из СНиПа пункты которые нравятся и игнорировать неудобные..
Young
Эксперт прав, доделывать ВПВ.
SANTEXNIK
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2010, 18:48) *
СНиП 21-02-99*
5.35 В подземных автостоянках не допускается разделение машино-мест перегородками на отдельные боксы.
- не смущает? rolleyes.gif
Нельзя выдёргивать из СНиПа пункты которые нравятся и игнорировать неудобные..

Да уж, вы правы, что-то наши архитекторы наваяли не то, а я пошел у них на поводу, теперь придется держать ответ перед начальством unsure.gif
Спасибо что вразумили rolleyes.gif