Здравствуйте, коллеги.
Подскажите пожалуйста принять замечание экспертизы или не принимать.
Запроектировали порошковую систему АПТ в подземной а/стоянке боксового типа. Стоянка не отапливается, вода в данное здание вообще не подводится.
Эксперт ставит замечание п.4 СП 10.13130.2009 (Таблица 2 - Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях)
Я сделал расстановку огнетушителей согласно СНиП 21-02-99* типа ОП-100 из расчета: при площади проездов на этаже до 500 м - 1 шт. на этаж, более 500 м - 2 шт. на этаж.