Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: пожарный резервуар на минус третьем этаже
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Рыж
Господа, прошу прощения, если дублируюсь, но поиском не нашла. Может, где и обсуждалось - ткните тогда носом.

Есть здание с тремя подземными этажами. По факту там заложен пожарный резервуар на отметке минус одиннадцать - минус третий этаж. По СП можно не глубже минус первого этажа. Здание уже построено на два этажа выше уровня земли.
Что с этим делать пока понимаю плохо. Подскажите, а? smile.gif helpsmilie.gif
Young
первое что приходит на ум - перенести резервуары. Но понимаю, что не все так просто biggrin.gif
BUFF
Цитата(Рыж @ 24.8.2010, 17:53) *
По СП можно не глубже минус первого этажа. Здание уже построено на два этажа выше уровня земли.
Что с этим делать пока понимаю плохо. Подскажите, а? smile.gif helpsmilie.gif

Договор на проектирование был до выхода СП, или после?
Young
Цитата(BUFF @ 24.8.2010, 20:53) *
Договор на проектирование был до выхода СП, или после?

если емкость для АПТ, то думаю без разницы, эта фраза еще в НПБ 88-2001 была
Рыж
Сереж, договор тут уже ни при чем. Надо что-то придумать, что бы пропустили. Ооочень не хочется рыть на улице еще один резервуар.
sol
Цитата(Рыж @ 24.8.2010, 17:53) *
По СП можно не глубже минус первого этажа.


какой пункт? какого СП?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.