justpaha
Каркасое здание, через каждые 6м идут металлические фермы. Необходимо к потолку прикрепить 50м воздуховода д1200 (масса 1м воздуховода =35кг). Как посоветуете крепить воздуховод. Если ставить крепление через 6м, то это много. Планирую проложить квадрат или двутавр. Какое сечение посоветуете???
zaharov63
А почему расстояние между креплениями в 6 м Вас не устраивает? СНиПом допускается для воздуховодов на фланцевым соединении именно до 6 м.
justpaha
У меня тонколистовая оцинк. сталь и крепление муфтами. Разве не будет воздуховод провисать на 6м.???
Илья М
Двутавр и прочие балки - это дорого!
Дешевле середины пролётов воздуховодов крепить наклонными тросиками к фермам кровли.
Получится своеобразный вантовый мост...)))
moher
во-первых, воздуховоды такой величины крепять каждые ТРИ метра!
во-вторых, существует специальная серия по креплениям воздуховодов, в которой расписаны все варианты
в-третьих, крепится можно и к плитам перекрытия
в-четвертых, необходимо рассчитать вес воздуховода (с учетом изоляции и огнезащитного покрытия) и просчитать нагрузку на каждое крепление, если нагрузка более 50 кг, то необходимо выдавать строителям задание на разработку крепления к несущим конструкциям.

а специальную балку для крепления воздуховодов никто не будет делать, потому как всегда может поменяться трасса воздуховода, сечение и т.д.

1750 кг - это вес всего вашего воздуховода
на 50 метров необходимо 18 креплений
102 кг на крепление
с учетом изоляции или огнезащитного покрытия итого больше
крепление обычное - хомут, трос, тяга
Kuzuker
Уважаемые коллеги,

в здании имеется вентиляционная шахта в строит.исполнении (из кирпича)
к ней требуется подвести прямойгольный стальной воздуховод.

Вопрос в следущем - каким образом крепятся воздуховоды к шахте?
kaffa
А номер серии не подскажите, не могу ее найти
helpsmilie.gif
mek89
Подниму тему. Производственное помещение, заказчик желает проложить воздуховоды в межферменном пространстве, расстояние между фермами 12 метров. Как осуществлять крепление в таких случаях? Серию 5.904-1 почитал, но ответа не нашел.
vadimk
Кровлю сверлить не хотите? рис.17-20.
В стыках панелей проход шпилек рис.21
можно перемычку сделать для крепления по низу панели.
mek89
Цитата(vadimk @ 17.1.2017, 17:08) *
Кровлю сверлить не хотите? рис.17-20.
В стыках панелей проход шпилек рис.21
можно перемычку сделать для крепления по низу панели.

Кровля из сэндвич-панелей, да и столько отверстий в кровле - не есть хорошо (не один десяток систем будет в цехе).
vadimk
Понятно. С этого надо было начинать. Вам надо посмотреть чертежи марки КМ.
Под сендвич-панелями по верху ферм будут прогоны с определенным шагом.
Выдаете крестики - точки креплений- если они не попадают на прогоны сделают вам перемычки между ними
к ним и будете крепится.
mek89
Цитата(vadimk @ 18.1.2017, 11:06) *
Понятно. С этого надо было начинать. Вам надо посмотреть чертежи марки КМ.
Под сендвич-панелями по верху ферм будут прогоны с определенным шагом.
Выдаете крестики - точки креплений- если они не попадают на прогоны сделают вам перемычки между ними
к ним и будете крепится.

Понятно, спасибо.