ТС
Узел управления без акселератора.
Давление воды Рр=0,35 МПа.
Давление воздуха в системе, при котором откроется клапан Рп=0,2Рр=0,2*0,35=0,07 МПа.
Расход (насоса!) пусть будет ваш - Q=30 л/с=0,03 м куб./с.
Считаем время заполнения системы водой. Для простоты у вас DN125, длина L=130 м. Скорость движения воды v=(4*Q)/(3,14*DN^2)=2,45 м/с.
Время заполнения T=L/(2,2*v)=24 c.
Минимальное давление воздуха в системе 0,2 МПа. Принимаем его. По
графику для 2 кубовой секции и оросителя Ду12 находим время срабатывания узла управления - 45 с.
Итого имеем запас времени 180-45-24=111 с (на выход насосов в режим и т.п.)
Компрессор подбирается по производительности и давлению.
Необходимая производительность зависит от объема секции и давления в ней.
Рассчитывается по формуле Q=28*V*p,
где Q в л/мин; V в м куб.; p в атм (бар).
Q=28*2*2=112 л/мин
Выбираете
компрессор (не реклама). Например, компрессор С412М (2,2 кВт/380 В), цена 16 390 р (или аналог).