Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Упал уровень воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
mamant64
Насосная станция первого подъема. три насоса: Д800-56, Д1250-63, Д1250-125
работает насос Д1250-125, остальные не работают из-за падения уровня воды в реке на 1 метр.
При запуске через 5-10 минут происходит процесс кавитации и насос сбрасывает, так как превышен кавитационный запас.
Диаметр всасывающей линии 600мм, длина 40 м.
Как можно запустить насосы?
Можно ли перед ними поставить вакуумный насос для подпора?
pumptech
Что значит вакуумный насос для подпора? Гнать воздух во всас?
И странно, что работает самый высоконапорный насос, у него кавитационные характеристики должны быть хуже, чем у остальных.
На вход можно поставить не вакуум насос, а другой центробежный с достаточным кавитационным запасом, но с малым напором (мтров 10), но очень здоровый получится, т.к. черз него по сути вся подача должна идти.
Можно повыпендриваться и попытаться часть подачи от работающего насоса отвести на всас неработающих и устроить что-то типа подпорного струйного насоса, но для этого нужно просчитать систему, а то можно все загубить.
mamant64
Вакуумным насосом можно же воду гнать?
Как раз если смотреть график у Д1250-125 то у него кавитационный запас в данной точке выше других.
Но при этом у него низкое КПД, соответственно высокие затраты на электроэнергию. А если он остановиться то город останется без воды.
Какие есть варианты запустить насосы?
waljunja
Хорошо бы представить высотную схему с отметками уровня воды, отметок осей насосов, точки подачи и планчик с размещением насосов, может быть сразу и прояснится что-нибудь...
mamant64
единственное что я могу сказать что предыдущая высота всасывающей линии 3,5 метра до оси на насоса, сейчас 4,5 метра
waljunja
Без отметок ничего не получится. Зачем зря гадать и тратить время. Откуда вы знаете, что уровень воды упал на 1 м. Если хорошенько покопать, то и чертежи найдутся с отметками. Но лучше, всё-таки, разориться на геодезиста (поскольку проектные отметки не всегда совпадают с воплощёнными в натуре). Хоть что-то прояснится. Может у Вас теперь корпуса насосов не под заливом?
mamant64
Насосы все под заливом идут! Заливаются вакуумным насосом. они же запускаются и работают 5-10 минут.
Уровень реки упал на метр, следовательно и в приемном колодце тоже.
pumptech
Вы собираетесь вакуум насосом гнать воду с подачей как у Д1250-125, то бишь 1250 м3/ч. Хороший у Вас вакуум насос.
А без схемы системы ничего гадать никто не будет. Это не битва экстрасенсов.
Если высота 3,5 м значит (без учета потерь на всасе) у Вас во всасывающем патрубке 13,5 м имеющийся кавитационный запас. Пусть потеряли метр...два... это что же за характеристики у остальных Дэшек что не хватает? Или у Вас длина всасывающей линии километр?
mamant64
Главное запустить насос Д800-56! Его хватает вполне. Длина всасывающей линии примерно метров 40!
Схему я и сам увидеть хочу. Может быть в выходные скины, когда посещу водоканал!
Насосник
Запускаете два насоса и на обоих поджимаете напорную линию и выводите насосы в левую зону как раз снижая NPSH на недостающий Вам 1 метр.
mamant64
Это надо успеть запустить второй насос пока первый не сбросил.
pumptech
не надо, просто задавите насос и все. грубо... неэстетично... зато надежно и практично...
интерсно, кто сделал всас 40 м....
waljunja
Правильно насосник говорит, прикрутив задвижку на напорной линии - увеличиваете сопротивление сети, сдвигаете рабочую точку влево, уменьшаете расход. 1 метр геометрической высоты всасывания забираете из допустимого кавитационного запаса. Хорошо бы, чтобы получилось...
pumptech
посмотрите еще все 40 м всаса. может там хитрые повороты, труба в узел завязана, задвижка прикрыта и т.п. какой диаметр трубы на всасе посмотрите. может есть возможность увеличить.
waljunja
Вы ещё вот тут обмолвились, что
Цитата
недавно они делали ремонт насоса где меняли ось, лопасти


Поменяли рабочее колесо у какого-то их насосов или установили по другому?
А может действительно, как предполагает pumptech, забыли полностью открыть задвижку на всасывающей линии? Может кроме ремонта насоса ещё чего-нибудь намудрили?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.