l-nikolaev
Цитата(Runner B @ 3.8.2020, 10:45) *
Кабель отчасти и от гофры грелся, ухудшающей теплоотвод.
Может и не отчасти. Почему интересно не сработал автомат.


разбор полетов показал:
сотрудник включил электрочайник, ему позвонили он отвлекся и уехал домой...Ответ на вопрос "почему не отключился чайник"-очень прост: не до конца была закрыта крышка чайника, чайник выкипел, дно грелось и нагрело сначала кабель, а потом столик, а потом и все остальное... так оно и тлело потихоньку всю ночь пока кабель не перегорел.

Чайник хороший заводской, современный, провели на аналогичном чайнике такой-же эксперимент -версия подтвердилась.. а автомат не сработал, потому, что --приварился.
Runner B
Страсти какие.
инж323
Тут три опупительные случайности- офигенный работник, классный чайник не отключающийся после выкипания( кроме незакрытой крышки) и автомат приварившийся, но виновата точно горфа серая, ну не эти трое же, у них справка от родителей, что они хорошие и послушные.
l-nikolaev
Цитата(инж323 @ 3.8.2020, 21:23) *
Тут три опупительные случайности- офигенный работник, классный чайник не отключающийся после выкипания( кроме незакрытой крышки) и автомат приварившийся, но виновата точно горфа серая, ну не эти трое же, у них справка от родителей, что они хорошие и послушные.


Это точно.
Ну, работник, да: Фигаро тут-Фигаро там, семь пятниц на неделе. Но автомат приварившийся я первый раз в жизни видел. Китайский был (ДЭК кажется) но приварился -реально, я его за флажок выключить так и не смог. И, повторяюсь: никогда не забуду этого черного кабинета и блестящего термоэлемента от чайника. Блин ВСЕ черное, а это блестит как … даже не знаю с чем сравнить.... Слава Богу все обошлось: и люди живы и ущерб не грандиозный..
Runner B
Так там было кз или не было ?
l-nikolaev
Цитата(Runner B @ 3.8.2020, 22:50) *
Так там было кз или не было ?


Пожарник сказал, что причиной возгорания был чайник. исходил он из следующего: т.к. провод на розетку перегорел в середине линии в непосредственной близости от чайного столика, то был вопрос: он перегорел от того, что столик (и стеновая панель) горели или оттого, что в этом месте КЗ возникло. В месте перегорания провода окончания провода были волосовые, (истончались к месту перегорания, шариков на концах проводов -не было). Характер обугливания столика указывал на то, что термическое воздействие было направлено от дна чайника в сторону стены . Сам чайник стоял на керамической плитке и под ним столешность целая, а вот по трассе кабеля от чайника до розетки -обугливание столика, стеновой панели (шпонированное ДСП на стене вообще частично сгорело) и соответственно -перегорел кабель в гофре на розетку, который был за панелью.
straus
Цитата(l-nikolaev @ 3.8.2020, 20:02) *
чайник выкипел, дно грелось

Чайник хороший заводской, современный, провели на аналогичном чайнике такой-же эксперимент -версия подтвердилась.. а автомат не сработал, потому, что --приварился.

Вообще-то в нормальных нагревательных приборах кроме основного термостата/термовыключателя стоит ещё аварийный термопредохранитель.
Runner B
Грелся кабель снаружи из-за излучения, но и кз вероятно было, если автомат приварился.
Надо попробовать гофру в качестве термоусадки.
yozik
Цитата(straus @ 4.8.2020, 10:57) *
Вообще-то в нормальных нагревательных приборах кроме основного термостата/термовыключателя стоит ещё аварийный термопредохранитель.

Даже в дешевых китайских электрочайниках.
Может чайник уже проходил модернизацию?
Т.к. термопредохранители у дешевых одноразовые
Runner B
Их обычно два стоит, один в районе ручки, другой на нагревателе.
Который на нагревателе, как раз от выкипания воды. Он не одноразовый.
Дешевый чайник вообще может сам включится, так что лучше снимать с подставки.
Впрочем и не дешевый может, типа хотпота Тошиба, одноразовый термопредохранитель в наличии.
Но механизм неисправности был сложнее.
Александр_Air
Цитата(l-nikolaev @ 3.8.2020, 20:02) *
Чайник хороший заводской, современный, провели на аналогичном чайнике такой-же эксперимент -версия подтвердилась.. а автомат не сработал, потому, что --приварился.


Это не чайник , это металлолом.
Как уже было сказано - должен быть также термопредохранитель отключающий нагревательный элемент в случае перегрева.
Кто закупал этот металлолом - просто сэкономил.
Runner B
Термопредохранитель на всех есть, скорей всего неисправный.
инж323
Цитата(Александр_Air @ 4.8.2020, 19:46) *
Это не чайник , это металлолом.
Как уже было сказано - должен быть также термопредохранитель отключающий нагревательный элемент в случае перегрева.
Кто закупал этот металлолом - просто сэкономил.

Так может как раз тот самый включивший и ушедший домой и покупал. biggrin.gif
straus
Цитата(Runner B @ 4.8.2020, 12:18) *
если автомат приварился

Либо автомат дерьмо, либо превышен максимальный ток расцепления. Я склоняюсь к первому.