Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Danfoss MCX
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
GYUR22
Цитата(kosmos440o @ 8.6.2018, 16:33) *
Есть ещё фирмочки, с которыми хотелось бы разобраться, типа JC, но это будет в другой теме как нибудь.

Можно поподробнее?
kosmos440o
Цитата(yozik @ 4.9.2018, 18:19) *
Ой нехорошо врать :-) а пару месяцев назад (выше несколькими сообщениями) кто их пытался диспетчеризировать :-)

Энто были MCX20 на чиллере, с ними там вообще пестня))). Вентиляшку же на MCX20, надеюсь, не делают?


Цитата(yozik @ 4.9.2018, 18:19) *
Я :-)

Не, ну Вы-то у нас специалист высокого класса, никто не спорит. Вот выпустили бы программку на волю или может посоветуете ребятам, где на сайте безглючную скачать. Как, например, у Карела или Сегнетикса или Модикона168/172.
yozik
Цитата(kosmos440o @ 4.9.2018, 23:50) *
Вентиляшку же на MCX20, надеюсь, не делают?

:-)
Кто их вентиляционщиков знает? В принципе программа универсальная можно в любой МСХ записать.
Там как и для чиллера... где то выше в этой ветке я от нее инструкцию выкладывал..

Цитата(kosmos440o @ 4.9.2018, 23:50) *
Не, ну Вы-то у нас специалист высокого класса, никто не спорит.

Нее я самоучка :-)
специалист тут один я подозреваю
и это топикстартер didyouhim
он даже обучение у производителей проходил ИМХО

Цитата(kosmos440o @ 4.9.2018, 23:50) *
Вот выпустили бы программку на волю или может посоветуете ребятам, где на сайте безглючную скачать. Как, например, у Карела или Сегнетикса или Модикона168/172.

Ну что же Вы так плохо за темой то следите ;-)
сайт вот https://www.danfosselectronics.com/login.html
но пароля туда у меня нету :-(
еще есть полуофициальный
вот http://adapkool.com/catalog.php?go=cat&id=188
но там совсем совсем мало
кстати программа для чиллера там свеженькая :-)

ПС а на счет поделится тем что знаю я подумываю...
боюсь меня тапками здесь закидают
kosmos440o
Цитата(Demus @ 4.9.2018, 13:18) *
Кто-то смог нормально диспетчеризировать danfoss mcx? Какие-то особенности от нормальных контроллеров? У нас щиты вентиляции вертро.
Trace modeругается, wincc вообще связь со всеми слейвами обрывает. При чем один-два регистра считываются без проблем.
Связь идет через moxa mgate.

Попробуйте взять демоверсию инсатовского modbus opc сервера, поопрашивать через него. Там видно весь обмен онлайн, кто что сказал. Если тайминги нормальные по протоколу - все успевают и до всех явно доходит, то тогда перешивать на стандартную программу из предыдущего поста последняя ссылка, возможно вертровцы накосячили.
yozik
Правильно
отсюда
http://adapkool.com/catalog.php?go=cat&id=188
свежий (относительно) биос для МСХ
и программу для прошивки MCXShape
во вложении стандартная Данфосовская для приточек


ПС да важно
прошиваются они через RS-485 (в режим прошивки они входят первые 5сек после подачи питания)
если у контроллера нету RS-485 то это будет проблема, так как для его прошивки
через CAN надо специальное устройство от Данфосса
Demus
Цитата(kosmos440o @ 5.9.2018, 10:40) *
Попробуйте взять демоверсию инсатовского modbus opc сервера, поопрашивать через него. Там видно весь обмен онлайн, кто что сказал. Если тайминги нормальные по протоколу - все успевают и до всех явно доходит, то тогда перешивать на стандартную программу из предыдущего поста последняя ссылка, возможно вертровцы накосячили.

Может кому пригодится. Пока пришел вот к чему:
Один контроллер опрашивается нормально (все температуры и статусы). Два опрашиваются уже с проблемами связи. Это с помощью wincc.
Подцепил лектус OPC. Уже могу опрашивать 4, но постоянно приходит ошибка CRC. Обмен идет через моха mgate.
Попробую поставить повторители, хотя кабель протянут по феншую.
kosmos440o
Может делать задержку между опросами контроллеров?
yozik
Цитата(kosmos440o @ 12.9.2018, 11:35) *
Может делать задержку между опросами контроллеров?

И еще увеличить таймаут на ожидание ответа от контроллера
и еще опрашивать не по одному регистру а скажем по 20шт в одном запросе)

Есть прикольная тестовая программа, правда опрашивает она только один контроллер и только
функцией 03 или 04, зато умеет опрашивать циклично.
Удобно проверять качество связи.
Программа во вложении
Demus
Цитата(yozik @ 12.9.2018, 11:49) *
И еще увеличить таймаут на ожидание ответа от контроллера
и еще опрашивать не по одному регистру а скажем по 20шт в одном запросе)

Есть прикольная тестовая программа, правда опрашивает она только один контроллер и только
функцией 03 или 04, зато умеет опрашивать циклично.
Удобно проверять качество связи.
Программа во вложении

из особенностей.
wincc делает запрос пакетами, если мне нужен регистр 0 и 5 - она запрашивает 6 регистров подряд. А данфосс в свою очередь, если регистр 3 не прописан в карте регистров - говорит что извините адрес не верный, данных никаких не дам.
лектус опц может по одному опрашивать.
Как организовать задержку между опросом контроллеров в opc не представляю. в wincc совсем мало инструментов управления обменом.
yozik
Цитата(Demus @ 12.9.2018, 18:19) *
А данфосс в свою очередь, если регистр 3 не прописан в карте регистров - говорит что извините адрес не верный, данных никаких не дам.

Так все делают не только Данфосс,
Только у Данфосса адреса как раз подряд(в группе) и идут.
(В оригинальной программе от Данфосса)
Archikc
Дисплей контроллера потерял свою видимость. Подсветка работает, но меню и пиктограммы в светлом помещении не видно. Чтобы разглядеть приходится выключать освещение в венткамере. У них и так беда с этими дисплеями. Кто нибудь знает, это приговор контроллеру или ещё можно вылечить?
yozik
Цитата(Archikc @ 14.9.2018, 18:10) *
. У них и так беда с этими дисплеями. Кто нибудь знает, это приговор контроллеру или ещё можно вылечить?

ESC и Enter одновременно нажмите и подержите секунд 5, попадете в сервисное меню дисплея
там есть регулировка яркости и контростности, попробуйте добавить :-)

Если войти не получиться, выключите питание контроллера нажмите кнопки и не отпуская кнопок включите контроллер

ESC и Enter это крестик и согнутая стрелка :-)
whilephoenix
Цитата(Archikc @ 14.9.2018, 18:10) *
Дисплей контроллера потерял свою видимость. Подсветка работает, но меню и пиктограммы в светлом помещении не видно. Чтобы разглядеть приходится выключать освещение в венткамере. У них и так беда с этими дисплеями. Кто нибудь знает, это приговор контроллеру или ещё можно вылечить?


Приговор.
yozik
Цитата(whilephoenix @ 28.9.2018, 15:59) *
Приговор.

Если у Вас таких много мне подарите ;-)

Проверить настройки яркости и контрастности, а потом приговаривать :-)
Fail70
Доброго всем времени суток.
Всегда занимался системами F&G. По независящим от меня причинам пришлось столкнутся с приточной вентиляцией. Суть дела:имею две идентичные приточные установки на базе MCX06D,одна находится в работе,другая неисправна,сгорел контроллер. Прислали новый,конфигурация ПО не подходила,BIOS был V 4-14. Решил перепрошить его. Обновил BIOS до V4-20, создал предварительный файл прошивки, залил его(через RS484). 1.После заливки не все выбранные из библиотеки назначения входов/выходов прописались в контроллер. 2.Пишет "не верный код активации".
В чем проблема при прошивки и что за код активации и для чего он нужен?

УПС! Извиняюсь RS485
Буду очень благодарен за помощь и консультацию.
yozik
Цитата(Fail70 @ 29.9.2018, 9:03) *
MCX06D,

Это свободнопрограммируемый контроллер.
Из этого вытекают :-) дополнительные вопросы....
Написать программу для него мог кто угодно.
Поетому сначала надо обращаться к производителю оборудования (тому кто эту программу в контроллер
зашил изначально, и где он ее взял)
Я знаю как минимум две программы для приточек
1. От Данфосса
2. от https://enertec.ua на форуме ник didyouhim
Подозреваю еще может быть от бывшего Острова http://free-tech.ru/
Мог кто-то сам написать
Цитата(Fail70 @ 29.9.2018, 9:03) *
, создал предварительный файл прошивки, залил его(через RS484). 1.После заливки не все выбранные из библиотеки назначения входов/выходов прописались в контроллер.
В чем проблема при прошивки и что за код активации и для чего он нужен?

1. Чем создавали предварительный файл прошивки
2. Где взяли файл прошивки (кто написал программу)
Цитата(Fail70 @ 29.9.2018, 9:03) *
2.Пишет "не верный код активации".

Такой фи.... страдает enertec
может еще кто нибуть,
так что для уточнения ответьте на два выше приведенных вопроса.
Fail70
Предварительный файл создавал с помощью программы SoftBloks и встроенного в него мастера,согласно функциональной схемы приточной установки.
yozik
Цитата(Fail70 @ 2.10.2018, 16:24) *
Предварительный файл создавал с помощью программы SoftBloks и встроенного в него мастера,согласно функциональной схемы приточной установки.

Понятно,
тогда Вам сюда
https://www.mcx.support/
или сюда
https://enertec.ua здесь на форуме АВОК ник didyouhim
это одна и та же организация, контакты есть на сайтах

это их поделка (всмысле программа для приточной установки, ну и SoftBloks тоже)
код активации они и скажут, теоретически, наверно, если контроллер у них купили :-)
yozik
Пользуйтесь программами от производителя (Данфосс) и никаких кодов активации, правда их еще "выбить" надо
Вот пример ;-)
Цитата(LordN @ 15.3.2018, 5:11) *
это просто бесценно!!!
rolleyes.gif
эта фирма меня всегда восхищала простым доступом к любой информации

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Fail70
Обратился за кодом активации по указанным ссылкам. Запросили 20 Евро за него.(вот блин и связывайся с таким контроллером) unsure.gif unsure.gif unsure.gif
yozik
Цитата(Fail70 @ 7.10.2018, 9:19) *
Запросили 20 Евро за него.

Ну они же программу написали, Вы ею воспользовались... платите :-)
Цитата(Fail70 @ 7.10.2018, 9:19) *
(вот блин и связывайся с таким контроллером)

Пользуйтесь программами от производителя...
где искать найдете (в этой теме ссылок полно)

Ну или...
Fail70
ОК!!!
Demus
Вопрос к тем, кто уже освоил программирование этого контроллера.
Купили у вертро щиты на базе данфосса. Заказчик затребовал исходные коды ПО.
Есть ли какая-то возможность вычленить файл для прошивки из контроллера, либо возможно есть какой-то скомпилированный вариант для прошивки, в котором бы не было видно исходных кодов, но можно было прошить новый контроллер. Короче так, чтобы не затрагивать интеллектуальную собственность вертро.
yozik
Цитата(Demus @ 25.10.2018, 10:03) *
. Заказчик затребовал исходные коды ПО.

1. На каком основании? Заказчик заплатил за ПО?
Это серийное изделие... ПО собственность изготовителя...
(Вот если бы Для заказчика специально... тогда да и исходные коды, а не только...

По теме вопроса
С контроллера считать нельзя...
(Там в ПО нет такой кнопки считать с контроллера)
А так возможность есть... Спросите у производителя "вертро"... у них есть они..
Ну совсем на край .... плохо смотрели тему..
Вот ПО для приточки (универсальное)
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1394016

Хоте сами "дорабатывайте" до своего применения... хотите заказчику так отдайте...

ПС это ПО хоть и официальное, но из разряда только для производителей... и Данфосс его Вам просто так не отдаст..

Demus
Цитата(yozik @ 25.10.2018, 10:23) *
1. На каком основании? Заказчик заплатил за ПО?
Это серийное изделие... ПО собственность изготовителя...
(Вот если бы Для заказчика специально... тогда да и исходные коды, а не только...

По теме вопроса
С контроллера считать нельзя...
(Там в ПО нет такой кнопки считать с контроллера)
А так возможность есть... Спросите у производителя "вертро"... у них есть они..
Ну совсем на край .... плохо смотрели тему..
Вот ПО для приточки (универсальное)
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1394016

Хоте сами "дорабатывайте" до своего применения... хотите заказчику так отдайте...

ПС это ПО хоть и официальное, но из разряда только для производителей... и Данфосс его Вам просто так не отдаст..

нет, они платят только за щиты автоматики. При чем тот щит, что я сам программирую мне не жалко отдать ПО. Я знаю что хорошо, если эксплуатация дойдет фильтр поменять, не то что как-то еще использовать мое ПО.

yozik
Цитата(Demus @ 25.10.2018, 11:35) *
нет, они платят только за щиты автоматики. При чем тот щит, что я сам программирую мне не жалко отдать ПО. Я знаю что хорошо, если эксплуатация дойдет фильтр поменять, не то что как-то еще использовать мое ПО.

вертро вряд ли писала программу для вентиляции..
Как я уже писал выше
я знаю точно о существовании двух программ
1. От Данфосса и ссылку на нее я Вам дал.
2. От Ентерек ссылки есть выше причем
Цитата(Fail70 @ 7.10.2018, 9:19) *
Обратился за кодом активации по указанным ссылкам. Запросили 20 Евро за него.

3. Возможно еще от бывшего Острова http://free-tech.ru/

Все остальные берут выше описанное ПО и настраивают его под свои задачи...

Варианты решения Вашего вопроса
1. Отказать заказчику т.к. его требования необоснованы (щит автоматики серийное изделие)
2. Заказчик платит за разработку ПО для него.. после этого получает все (включая исходные коды ПО)
3. Компромис..
отдаете заказчику то ПО ссылку на которое я привел..
Оно вполне официальное (там даже инструкция для него есть..)
Настройка ПО под "заказчика" проблема "заказчика" т.к. за это он не платил..
Ну или
Настройка ПО под "заказчика" проблема "Ваша" т.к. за это заказчик заплатить согласен..

Ну или третий вариант
Настройка ПО под "заказчика" проблема "Ваша" т.к.
Вам захотелось по каким либо причинам "прогнутся" под заказчика
"прогнутся" не в обидном смысле... ситуации разные бывают..

И да ВАЖНОЕ замечание
у контроллера "на борту" есть RS-485?

Т.к. если его нет, то прошить контроллер можно только используя спец устройство
Вот оно
https://enertec.ua/danfoss-mcx/programmator...a-logger-s.html

Нет спец усртойства, зачем программа?
manjey73
Вот вам для примера:
2. Поставка компонентов, требующих программирования -
контроллеры: (тут список контроллеров); операционная панель (тут список панелей).
Указанные электронные компоненты перед отгрузкой должны быть
запрограммированы в заводских условиях. Поставка компонентов возможна
только при проведении ремонта Сервисным центром (Компании производителя), ремонт
подтверждается сервисным протоколом.

список контроллеров и панелей тут обычные свободно программируемые ПЛК, которые можно купить просто так.
Компания производитель - ну в вашем случае Вертро...

Да, еще бывает контроллеры поставляются только как запчасть при подтверждении наличия шита целиком с указанием его серийного номера. Так что отсылаете заказчика на 3 буквы к производителю ну или сами получаете соответствующее письмо от производителя и направляете заказчику.
crm00168
Вряд ли инженеру стоит посылать. Пусть лучше директор посылает.
yozik
Цитата(Demus @ 25.10.2018, 10:03) *
Вопрос к тем, кто уже освоил программирование этого контроллера.

Интересный вопрос...
а кто на форуме использует эти контроллеры как свободно программируемые...

Мне кажется никто...
Demus
Цитата(yozik @ 25.10.2018, 12:10) *
вертро вряд ли писала программу для вентиляции..
Как я уже писал выше
я знаю точно о существовании двух программ
1. От Данфосса и ссылку на нее я Вам дал.
2. От Ентерек ссылки есть выше причем

3. Возможно еще от бывшего Острова http://free-tech.ru/

Все остальные берут выше описанное ПО и настраивают его под свои задачи...

Варианты решения Вашего вопроса
1. Отказать заказчику т.к. его требования необоснованы (щит автоматики серийное изделие)
2. Заказчик платит за разработку ПО для него.. после этого получает все (включая исходные коды ПО)
3. Компромис..
отдаете заказчику то ПО ссылку на которое я привел..
Оно вполне официальное (там даже инструкция для него есть..)
Настройка ПО под "заказчика" проблема "заказчика" т.к. за это он не платил..
Ну или
Настройка ПО под "заказчика" проблема "Ваша" т.к. за это заказчик заплатить согласен..

Ну или третий вариант
Настройка ПО под "заказчика" проблема "Ваша" т.к.
Вам захотелось по каким либо причинам "прогнутся" под заказчика
"прогнутся" не в обидном смысле... ситуации разные бывают..

И да ВАЖНОЕ замечание
у контроллера "на борту" есть RS-485?

Т.к. если его нет, то прошить контроллер можно только используя спец устройство
Вот оно
https://enertec.ua/danfoss-mcx/programmator...a-logger-s.html

Нет спец устройства, зачем программа?


1 вариант: У заказчика было ТЗ, где указаны требования с исходными кодами и т.п. Я думаю наше руководство просто не обратило на это внимание при заказе оборудования. Заказчик формально прав.
2. Это не вариант уже. Сметы давно согласованы. Да и система год уже работает не сданная. Заказчику проще просто не принять. Это не первый цех завода будет с не принятой, но работающей вентиляцией. При чем при НЕпринятии эксплуатация вообще не несет никакой ответственности за дальнейшую работоспособность. очень удобно.
3. Лишних движений по настройке заказчик не будет выполнять. Хорошо если фильтра будет менять вовремя.

Интерфейс есть. Наш вариант пока что с прогибом) Политика партии и все такое...Написал в вертро.


yozik
Цитата(Demus @ 26.10.2018, 10:21) *
Интерфейс есть. Наш вариант пока что с прогибом) Политика партии и все такое...Написал в вертро.

Как запасной вариант
3.3 Берете программу что выложенна данфоссом, конфигурируете входа\выхода под Вашу установку
и отдаете заказчику...

Еще вариант спросите у вертро чью программу они использовали... (вряд ли свою)
yozik
Цитата(yozik @ 26.10.2018, 10:25) *
Еще вариант спросите у вертро чью программу они использовали... (вряд ли свою)

Еще вариант "покажите" инструкцию от "вертро" может узнаю что в основе...
crm00168
Цитата(Demus @ 26.10.2018, 10:21) *
1 вариант: У заказчика было ТЗ, где указаны требования с исходными кодами и т.п. Я думаю наше руководство просто не обратило на это внимание при заказе оборудования.
Интерфейс есть. Наш вариант пока что с прогибом) Политика партии и все такое...Написал в вертро.

Вопрос в том оплачено заказчиком или нет.
yozik
Цитата(crm00168 @ 26.10.2018, 10:48) *
Вопрос в том оплачено заказчиком или нет.

Уже не вопрос...
ТЗ написанно "предоставить коды"...
ТЗ утверждено заказчиком и исполнителем...
Остальное проблемы исполнителя...
crm00168
Если оплачено и не принято, исполнителю тоже удобно - не несет гарантийных обязательств
Если не оплачено и не принято, то не несет никаких обязательств + повод для обращения в арбитражный суд.
yozik
Цитата(Demus @ 26.10.2018, 10:21) *
У заказчика было ТЗ, где указаны требования с исходными кодами и т.п.
..... наше руководство просто не обратило на это внимание .....

Что в этой фразе непонятного?
ТЗ имеет приоритет в наличии/отсутствии документации в проекте...
Даже в ГОСТах написано что наличии/отсутствие документации определяется ТЗ....
Цитата(crm00168 @ 26.10.2018, 11:29) *
Если оплачено и не принято, исполнителю тоже удобно - не несет гарантийных обязательств
Если не оплачено и не принято, то не несет никаких обязательств + повод для обращения в арбитражный суд.

Оплаченно...
то что исполнитель не обратил внимание на сложность работ (доставание кодов ПО)
это проблема исполнителя...
crm00168
Если в договоре нет, то ничего не должны.
yozik
Цитата(crm00168 @ 26.10.2018, 12:08) *
Если в договоре нет, то ничего не должны.

Заблуждение...
Соответствие нормам в договоре не происывается (если это не специальные нормы)
crm00168
Юридическую силу имеет договор с приложением, например тз.
Если в приложении нет тз, то значит ничего не должны.
yozik
Цитата(crm00168 @ 26.10.2018, 12:48) *
Юридическую силу имеет договор с приложением, например тз.
Если в приложении нет тз, то значит ничего не должны.

К договору прилагается куча ГОСТов, ПТБ, СНИП, ПУЭ и т.д?
Изделие должно соответствовать нормам...
Наличие "исходными кодами" регламентируется ГОСТ.. или ТЗ..
По ГОСТ должны.. (если в ТЗ нет других вариантов комплектации)
По ТЗ должны...
У Вас в договоре прописано что изделие НЕСООТВЕТСТВУЕТ действующим нормам?
Заказчик/исполнитель сами себе "путевку в Магадан" выписывают?

Так что отсылка на отсутствие пункта в договоре неверна в корне...
crm00168
Чаще в договорах ниче такого нет. Обычно сроки, стоимость и ответственность сторон.
yozik
Цитата(crm00168 @ 26.10.2018, 13:22) *
Чаще в договорах ниче такого нет. Обычно сроки, стоимость и ответственность сторон.

Правильно... потому как соответствие изделия общепринятым нормам подразумевается само собой..
Даже юридически законы имеют большую силу чем подзаконные акты, как и договора не могут противоречить
действующему законодательству...

Тоесть договор не может отменить ГОСТ или другую действующую нормативку...
crm00168
Ничего не подразумевается, что есть- то есть в буквальном смысле.
Потому не пишите в договорах лишнего, если не требуется.
Kydecnik
Цитата(Archikc @ 14.9.2018, 18:10) *
Дисплей контроллера потерял свою видимость. Подсветка работает, но меню и пиктограммы в светлом помещении не видно. Чтобы разглядеть приходится выключать освещение в венткамере. У них и так беда с этими дисплеями. Кто нибудь знает, это приговор контроллеру или ещё можно вылечить?

У меня похожая проблема. При включении питания контроллер mcx06d думает и переключает реле. На экране ничего нет. При включении горит подсветка. Экран синий. Нажатие на кнопки не реагирует. В чем может быть проблема контроллер отработал год. Стоит на калорифере проточки, подогрев воздуха. За 5 лет вторая аналогичная неисправность.
yozik
Цитата(Kydecnik @ 7.11.2018, 15:44) *
При включении питания контроллер mcx06d думает и переключает реле. На экране ничего нет. При включении горит подсветка. Экран синий. Нажатие на кнопки не реагирует.

Выключить питание контроллера
Зажать (нажать и удерживать) кнопки ESC и ENTER (крестик и согнутая стрелка)
Включить питание контроллера не отпуская кнопок
Через 5 сек (примерно) попадете в сервисное меню дисплея
там есть яркость и контрастность попробуйте добавить/убрать.
Если не поможет...
Еще если дисплей встроенный разберите контроллер
И проверте шлейф соеденяющий основную плату и плату дисплея (верхнюю)
Может контакты окислились (вставте в разъем его несколько раз)

Ну или если ничего не помогло то тогда все... сломался :-)

ПС Программа в контроллере, а не в дисплее.
Можно купить выносной дисплей MMIGRS
(там к нему еще шнурок нужен для подключения)
yozik
Цитата(Kydecnik @ 7.11.2018, 15:44) *
При включении горит подсветка. Экран синий.

Присмотритесь под разными углами
и под разным освещением, должно быть хоть что-то видно..
Тогда это неправильно выставленная яркость/контрастность
(как настроить описано выше)

Где Вы такие неисправности находите..
У меня на улице они стоят и в холод и в жару (на тех этаже до 50 градусов)
нормально работают и не ломаются.

Правда с ЖКИ дисплеями у меня их не так много всего с десяток
В основном я пользую с LED дисплеем.
Kydecnik
Пробовал нажимать 2 кнопки. Ничего не пришло.
yozik
Цитата(Kydecnik @ 9.11.2018, 19:22) *
Пробовал нажимать 2 кнопки. Ничего не пришло.

Цитата(yozik @ 7.11.2018, 17:22) *
Присмотритесь под разными углами
и под разным освещением, должно быть хоть что-то видно
..
Тогда это неправильно выставленная яркость/контрастность
(как настроить описано выше)

Цитата(Archikc @ 14.9.2018, 17:10) *
Дисплей контроллера потерял свою видимость. Подсветка работает, но меню и пиктограммы в светлом помещении не видно. Чтобы разглядеть приходится выключать освещение в венткамере.


Если под углом, или при дополнительном освещении, или в темноте
хоть что то видно, это проблема с яркостью\контрастностью
Лечится настройкой через сервисное меню

Если не видно ничего и дисплей встроенный в контроллер
попробуйте разобрать контроллер
там шлейф плоский две платы соеденяет (дисплей и контроллер)
почистите ему контакты..
Если и это не получиться тогда все.....

Если вам дорог контроллер (програма в нем) то присоедините внешний дисплей,
программа в самом контроллере, в дисплее програмы нет
Vasilii9212
Приветствую, контроллер mcx06d не получается подключить к нему внешний дисплей mmi, все испробовал, не понимаю что ему надо, выдает 30 ошибку, если вручную выставить адрес, когда автопоиск то бесконечно ищет
yozik
Цитата(Vasilii9212 @ 18.11.2018, 15:22) *
Приветствую, контроллер mcx06d не получается подключить к нему внешний дисплей mmi,

Ну что-же Вы как дети-то малые :-)
1. В ЛИЧНЫХ данных (в профиле) надо указывать хотя-бы СТРАНУ где Вы находитесь.
т.к. те кто Вам могут помочь, могут находится рядом с Вами :-)
2. mcx06d это свободно программируемый контроллер, соответственно надо указывать ПО которое туда "зашито"
3. Он уже с дисплеем, и нормального разъема для подключения дисплея у него НЕТ.
соответственно надо указывать как вы их между собой подключили.

ПС чуть позже напишу как подключить, как освобожусь. :-)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.