Здравствуйте.
Помогите разобраться: Спортзал (35,5х17,5х7,9h).
Внутри летом +15, 60%, зимой +15, 30%.
Снаружи летом +25, 70%, зимой -31, 84%.
Принял воздухообмен 9800 куб.м/час. 50% рециркуляция.
Зимой поддерживаю параметры, а летом не могу никак. Можт от недостатка опыта. Смотрел примеры проектов, там не заморачиваются с внутренними параметрами особо.
Получается так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
При смешивании зимой воздуха куда конденсат девать?
Подскажите что ни будь пожалуйста.
miha25
blink.gif
Вопрос глупый?
Просто первый раз такое проектирую на практике.
zavhoz777
Цитата(miha25 @ 7.4.2011, 12:15) *
Внутри летом +15, 60%, зимой +15, 30%.
Снаружи летом +25, 70%, зимой -31, 84%.

1. Летом +15? Это садизм! Померзнут спортсмены. Зрителям вообще кирдык.
2. Откуда 70% летом на улице, что за город?
3. Где точка П? Если с параметрами +7С и 100%, то:
3.1. Процесс из нее пойдет не при d=const, а "по лучу".
3.2. До +7С охлаждать - забава еще ТА!
4. Смешивать надо "без конденсата", иначе получите лед в камере. Схему установки надо переделать, чтоб 1-й нагрев был до смешения. Мощность 1-го нагрева подбирается исходя из цели увести точку С от 100% влажности.
5. Зимой опять нет точки П, нет процесса "по лучу".
Вывод: процессы на ИД-диаграмме построены неверно. Переделывать надо.


Цитата(miha25 @ 7.4.2011, 12:15) *
Смотрел примеры проектов, там не заморачиваются с внутренними параметрами особо.

А что же тогда проектируют? И зачем? С наружными параметрами заморачиваются? (сарказм)
miha25
Спасибо.
Процессы делал на скорую руку (время поджимает). Только после создания темы обнаружил ошибки. Буду править.
+15 это я из норм вытащил, оговорки на время года не нашел.
Город Рыбинск, влажность брал из строительной климатологии.
jota
По габаритам это небольшой зал - чуть больше школьного. С какого перепуга там кондиционирование?
Берите 80м3/ч на одного спортсмена....
miha25
Цитата
По габаритам это небольшой зал - чуть больше школьного. С какого перепуга там кондиционирование?

Думаете не стоит? Почему?
Цитата
Берите 80м3/ч на одного спортсмена....

Взял 2х кратный. Я так понял берется большее значение из норм.
zavhoz777
Цитата(miha25 @ 8.4.2011, 18:04) *
+15 это я из норм вытащил, оговорки на время года не нашел.

Не может быть, чтоб не было указания времени года. "Норму" "в студию"!

Цитата(miha25 @ 8.4.2011, 18:04) *
+15 это я из норм вытащил, оговорки на время года не нашел.
Город Рыбинск, влажность брал из строительной климатологии.

Расчетные параметры для ОВ и КВ берутся согласно СНиП 2.04.05 (или в России 41-01-2003). Причем тут климатология?!
miha25
Цитата
Не может быть, чтоб не было указания времени года. "Норму" "в студию"!

СП 31-112-2004 (1) Физкультурно-спортивные залы. Часть 1
Пункт 8.1.2: За расчетные параметры воздуха в рабочей зоне спортивных залов без зрителей принимается температура 15°С при относительной влажности 35 - 60 %, а скорость движения воздуха не более 0,3 м/с в залах для борьбы и не более 0,5 м/с в залах для бокса и тяжелой атлетики.

Цитата
Расчетные параметры для ОВ и КВ берутся согласно СНиП 2.04.05 (или в России 41-01-2003). Причем тут климатология?!

СНиП 41-01-2003 Пункт 5.10: Заданные параметры микроклимата и чистоту воздуха в помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для соответствующих районов строительства по СНиП 23-01 (Строительная климатология).
Возможно я неправ (малоопытен и спросить не у кого).

Получилось как то так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
С летом беда:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
JJJJ
У вас что в задании нормируется влажность или это вы сами так решили?
Если нет то воспользуйтесь соответствующей нормативной литературой, в т.ч. СаНиП, я думаю что правильно принять допустимые параметры, т.е. влажность ниже 75%, потребуется охладитель с конденсацией и калориферы 1го и второго подогрева, или приточка с фенкойлами. Если же теплопоступлений и влагопоступлений практически нет можно обойтись одной приточкой.
miha25
Цитата
У вас что в задании нормируется влажность или это вы сами так решили?

СП 31-112-2004 (1) Физкультурно-спортивные залы. Часть 1
Пункт 8.1.2: За расчетные параметры воздуха в рабочей зоне спортивных залов без зрителей принимается температура 15°С при относительной влажности 35 - 60 %...
Это считается требованием? Может я не правильно толкую документ?
zavhoz777
Цитата(miha25 @ 11.4.2011, 11:45) *
СП 31-112-2004 (1) Физкультурно-спортивные залы. Часть 1
Пункт 8.1.2: За расчетные параметры воздуха в рабочей зоне спортивных залов без зрителей принимается температура 15°С при относительной влажности 35 - 60 %, а скорость движения воздуха не более 0,3 м/с в залах для борьбы и не более 0,5 м/с в залах для бокса и тяжелой атлетики.

Выдергиваете из контекста! Читаем примечание к п. 8.1.2:
Код
Примечания
1. В помещениях, не указанных в данном пункте, температуру воздуха и кратность воздухообмена принимают по требованиям соответствующих норм.
[b]2. Расчетная температура воздуха приведена для рабочего времени в холодный период года, в теплый период года температура в помещениях принимается в соответствии с требованиями СНиП 41-01.[/b]

Цитата(miha25 @ 11.4.2011, 11:45) *
СНиП 41-01-2003 Пункт 5.10: Заданные параметры микроклимата и чистоту воздуха в помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для соответствующих районов строительства по СНиП 23-01 (Строительная климатология).

Значит в России сослались на климатологию и были таковы. Ладно, 70% не суть.

Зимой. Зачем греть воздух до +7С? Смотрите на диаграмму, достаточно догреть, чтоб не было конденсата.
Где точка П? Спортсмены тоже выделяют тепло и влагу.
Летом. Где точка П? Почему смешивает внутренный воздух, а не удаляемый (где точка У).
Некому подсказывать - учите мат.часть!

miha25
На счет мат.части согласен (про точку У первый раз читаю, точку П нам давали только как подогрев воздуха на 1-1,5 гр. в вентиляторе).

Цитата
Почему смешивает внутренный воздух, а не удаляемый (где точка У).

Из пособия: "Отрезок ВН характеризует процесс смещения наружного и рециркуляционного воздуха". Может другое пособие порекомендуете?

Температуру поменял на +18.
Не могу понять процесс СО. Учили что он идет до 95% по h=const. т.О в минусе.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
miha25
По моему так буит работать:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
zavhoz777
Цитата(miha25 @ 12.4.2011, 12:19) *
Не могу понять процесс СО. Учили что он идет до 95% по h=const. т.О в минусе.

Правильно учили. Но надо доучить. Ключевые слова "адиабатное увлажнение".

Цитата(miha25 @ 12.4.2011, 16:20) *
По моему так буит работать:

Зима уже похожа на правду. А вот летом процесс СО - политропный. Если это камера орошения, то опять изучайте "адиабатное увлажнение". У вас же процесс СО идет с удалением влаги из воздуха, посмотрите.
ИМХО, если летом расчетные параметры 70% влажности, то камера орошения - зло. Нужен либо прямой испаритель, либо водяной охладитель.
miha25
Спасибо за помощь!
Увы финансирование прошло через роспил(. По тех., заданию оставили только зимний подогрев.
Но хотелось бы разобраться с диаграммой летнего режима:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Если только до 15 охладить - влажность буит.
В какой литературе посмотреть охлаждение с осушением, посоветуйте пожалуйста?
zavhoz777
Не понял вопроса ВООБЩЕ.
Диаграмма в последнем посте, точнее процессы на ней, не совсем понятны.
Что такое СО? Если охлаждение на теплообменнике, то почему с линии 100% оно подпрыгивает до 90%?
И как (а главное ЗАЧЕМ) потом "подогревается" до т.П`?
miha25
Цитата
почему с линии 100% оно подпрыгивает до 90%?

неточность черчения, она не подпрыгивает, она на 100%.
Цитата
как (а главное ЗАЧЕМ) потом "подогревается" до т.П`?

мне нужна температура +17 и влажность 45,
как довести правильно до т.П? просто охлаждением не выйдет. Понимаю что, чего то не понимаю, поэтому и спрашиваю про литературу. Или, если не трудно, поясните в теме.
jota
Цитата(miha25 @ 22.4.2011, 19:15) *
мне нужна температура +17 и влажность 45,

В спортзале ЛЕТОМ?
miha25
Цитата
мне нужна температура +17 и влажность 45,

В спортзале ЛЕТОМ?

Это точка П. Не суть. Мне интересно как этого достигнуть.
jota
Цитата(miha25 @ 23.4.2011, 22:06) *
Это точка П. Не суть. Мне интересно как этого достигнуть.

Бессмысленные задачи ничему не учат.
В вашем случае, чтоб получить в двух ступенях обработки воздуха из 25*С и 70%; 17*С и 45% надо предварительно охладить воздух до 5*С, а потом нагреть до 17*С. Соответственно о водяном охлаждении вопрос не стоит, только фреон.
Есть и другие способы обработки воздуха: многоступенчатые, с абсорбцией влаги и т.д.
Но в дискуссию по бессмысленным вопросам вступать с Вами не буду. В интернете полно информации....копайтесь сами
miha25
Цитата
надо предварительно охладить воздух до 5*С, а потом нагреть до 17*С.

я знаю что это бессмысленно.
Цитата
с абсорбцией влаги

именно это и нужно.
Спасибо, буду копаться.