Добрый день, коллеги.

Сабж и есть мой вопрос.
Подскажите пожалуйста замеряется ли чем-нибудь давление на лопатках вентилятора??
И если замеряется, то чем замеряется?

Заранее спасибо.
Skaramush
Вы не могли бы более грамотно и понятно поставить вопрос?
Какой вентилятор, в какой точке давление, давление воздуха или ещё какое?
alem
И хотелось бы знать цель замера.
too_proud
Цель замера - требование бюджетной организации, которое передали на словах продажники.
Проблема - перегрев мотора.
Предположение, что произошло это из-за "эксплуатирования вентилятора в запрещенной области".

Хотят замерить давление. Предполагаю, что до и после вентилятора. Давление воздуха.
Знаю, что возможно замерить расход, но про давление не знаю. Help!

Вентилятор канальный RP 80-50/40 D Remak
Skaramush
"Элементарно, Ватсон". Имеется в виду, полагаю, полное давление вентилятора. В помощь вам дифманометр (он же микроманометр) любой, с пределом измерений соответствующим паспортной характеристике вентилятора, к нему приёмник давления комбинированный, он же "Трубка Пито", а к этому - ГОСТ 12.3.018-79 Методы аэродинамических испытаний
too_proud
Спасибо. И ГОСТ уже читаю... smile.gif