Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 11:27)

Вопрос не про те системы, которые уже есть. Вопрос в проектировании новых.
Вот заказываю я приточную установку и мне нужно обеспечить отсутствие воды в воздуховоде. Получается что надо делать приямок и там датчик уровня? И это прописать в техтребованиях на приточку? Других вариантов нет?
при качественном оборудовании, грамотном проекте, правильном монтаже и квалифицированной эксплуатации, калориферы не текут.
Вода в воздуховоде это аварийная ситуация, связанная с
1. некачественным оборудованием
2. ошибками проектирования
3. ошибками монтажа
4. неправильная эксплуатация
Напишите чтоб все делали правильно и проблем не будет
Имейте ввиду, что если потечет по взрослому то никакие датчики не спасут от кипяточка под давлением.
Если у Вас уж суперважный объект, сделайте уклон или отвод вверх, дренаж и у Вас вода не пойдет в воздуховод, в худшем случае вентилятор зальется, замкнет и автомат выбьет.
А то получается что вместо того чтобы крышу качественно делать нужно датчики протечки ставить штоли.
Цитата(baron @ 4.8.2011, 15:38)

Зависит от пределов измерения и точности датчиков. Если подобрать достаточно точные датчики, то хоть миллилитры ловите. Вы автоматчикам такое техзадание дайте - они сделают

Другой вопрос - убедить заказчика в необходимости такого узла.
при изменении скорости потока, потери давления на теплообменнике могут изменяться и точные датчики начнут срабатывать