Добрый день, уважаемые специалисты.

Получил задание - внести изменения в систему вентиляции, в связи с перепланировкой при капитальном ремонте родильного дома.
По существующей разводке приточный воздух подавался в коридор, вытягивался из палат, кабинетов и прочих подсобных помещений. Из грязных - вытяжка своя, в чистые - приток свой. Все красиво.

Но по новому СанПиН 2.1.3.2630-10 "Послеродовые палаты - естественное проветиривание не допускается, приток- не менее 10 кратного"
Это получается небходимо обеспечивать притоком все палаты? Естественное проветривание и переток - это разные вещи? и пропустит ли СЭС решение при котором для палат приток - в коридор?
Подскажите, кто сталкивался - заказчик закатает в бетон, когда увидит "улучшенную" смету по новому проектуsmile.gif

Благодарю.
msi
Цитата(sovet @ 6.8.2011, 23:22) *
Добрый день, уважаемые специалисты.

Получил задание - внести изменения в систему вентиляции, в связи с перепланировкой при капитальном ремонте родильного дома.
По существующей разводке приточный воздух подавался в коридор, вытягивался из палат, кабинетов и прочих подсобных помещений. Из грязных - вытяжка своя, в чистые - приток свой. Все красиво.

Но по новому СанПиН 2.1.3.2630-10 "Послеродовые палаты - естественное проветиривание не допускается, приток- не менее 10 кратного"
Это получается небходимо обеспечивать притоком все палаты? Естественное проветривание и переток - это разные вещи? и пропустит ли СЭС решение при котором для палат приток - в коридор?
Подскажите, кто сталкивался - заказчик закатает в бетон, когда увидит "улучшенную" смету по новому проектуsmile.gif

Благодарю.

(меланхолично)
За новые законы надо платить.
Кто заказчик?
Вообще - сочувствую. Перемена идеологии вентиляции влечет офигительные конструктивные проблемы.
Vano
Цитата(sovet @ 6.8.2011, 23:22) *
Но по новому СанПиН 2.1.3.2630-10 "Послеродовые палаты - естественное проветиривание не допускается, приток- не менее 10 кратного"

Логично, раньше окна открывали через них с отцами общались, теперь мобильники.
msi
Цитата(Vano @ 7.8.2011, 10:54) *
Логично, раньше окна открывали через них с отцами общались, теперь мобильники.

Вы посмеиваетесь, Вано, а у коллеги - горе. Ему менять всю топологию отверстий в перекрытиях. С угрозой закачуривания в бетон злым заказчиком.
Vano
У меня через день такое горе, только юмор и спасает.
Если по теме - автор замечания от кого? От СЭС или Госэкспертизы?
Или еще от кого?
IngTGV
10 кратный воздухообмен еще не самое дорогое, приток должен быть стерильным и кондиционированным, воздуховоды из нержавейки. Ну а заказчикам-бюджетникам суммы как правило по барабану, не из своего же кармана платят.
Anatoliy_Valerevich
Цитата(sovet @ 7.8.2011, 0:22) *
Добрый день, уважаемые специалисты.

Получил задание - внести изменения в систему вентиляции, в связи с перепланировкой при капитальном ремонте родильного дома.
По существующей разводке приточный воздух подавался в коридор, вытягивался из палат, кабинетов и прочих подсобных помещений. Из грязных - вытяжка своя, в чистые - приток свой. Все красиво.

Но по новому СанПиН 2.1.3.2630-10 "Послеродовые палаты - естественное проветиривание не допускается, приток- не менее 10 кратного"
Это получается небходимо обеспечивать притоком все палаты? Естественное проветривание и переток - это разные вещи? и пропустит ли СЭС решение при котором для палат приток - в коридор?
Подскажите, кто сталкивался - заказчик закатает в бетон, когда увидит "улучшенную" смету по новому проектуsmile.gif

Благодарю.


Послеродовые палаты относятся к классу частоты "Б"
В соответствии с "СанПиН 2.1.3.2630-10 "
Цитата
6.11. Вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции во всех лечебно-диагностических помещениях, за исключением помещений чистоты класса А, должна быть предусмотрена возможность естественного проветривания

Это лишь означает. что окна должны открываться. В операционных класса А окна должны быть герметичными.
В палаты приток 80м3/чел - можно подать из коридора
А в послеродовые 10кр/ч приток и вытяжка. Приток с конечным HEPA фильтром
sovet
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 7.8.2011, 22:38) *
Послеродовые палаты относятся к классу частоты "Б"
В соответствии с "СанПиН 2.1.3.2630-10 "

Это лишь означает. что окна должны открываться. В операционных класса А окна должны быть герметичными.
В палаты приток 80м3/чел - можно подать из коридора
А в послеродовые 10кр/ч приток и вытяжка. Приток с конечным HEPA фильтром

Благодарю.
Посоветовался с еще несколькими коллегами - вроде сошлись на том, что из палат можно вытяжкой обойтись, а вот приток - из коридора/инфильтрацией - не совсем понятно.
Т.е. по уму - вроде как из коридора ( 10 крат-то), но вроде ничего и не запрещает инфильтрацию.

Поделитесь мнением.
jota
Цитата(sovet @ 8.8.2011, 12:58) *
Т.е. по уму - вроде как из коридора ( 10 крат-то), но вроде ничего и не запрещает инфильтрацию.
Поделитесь мнением.

По какому уму?
И какая же у вас переточная решётка на 10 крат?
У вас коридор чище чем послеродовая?
Как же с принципом движения воздуха из чистого в грязное?
И последнее, Вы решаете не абстрактную задачу, а то, что касается здоровья и жизни людей.....
Vano
Цитата(sovet @ 8.8.2011, 13:58) *
Благодарю.
Посоветовался с еще несколькими коллегами - вроде сошлись на том, что из палат можно вытяжкой обойтись, а вот приток - из коридора/инфильтрацией - не совсем понятно.
Т.е. по уму - вроде как из коридора ( 10 крат-то), но вроде ничего и не запрещает инфильтрацию.

Поделитесь мнением.

Ловите мнение.
Делайте приток в палату через НЕРА.
Если нет, то на переток из коридора Вам надо будет ставить НЕРА фильтр - извращение.
Но и переток не допускается - обратите внимание на приложение, где допустим переток так и пишут ПРИТОК ИЗ КОРИДОРА например комната персонала класс Г.
А у Вас Б значит НЕРА.
Anatoliy_Valerevich
Цитата(Vano @ 8.8.2011, 17:50) *
Ловите мнение.
Делайте приток в палату через НЕРА.
Если нет, то на переток из коридора Вам надо будет ставить НЕРА фильтр - извращение.
Но и переток не допускается - обратите внимание на приложение, где допустим переток так и пишут ПРИТОК ИЗ КОРИДОРА например комната персонала класс Г.
А у Вас Б значит НЕРА.


Зачем в обычную палату HEPA?
В послеродовую, реанимационную и тд с классом чистоты А и Б нужен HEPA. Причем для класса А желательно ламинарный потолок над операционным столом или над койкой в реанимационной палате класса А.


Vano
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 8.8.2011, 22:15) *
Зачем в обычную палату HEPA? .

Не зачем.
Читаем первый пост автора.

Цитата(sovet @ 6.8.2011, 23:22) *
Но по новому СанПиН 2.1.3.2630-10 "Послеродовые палаты - естественное проветиривание не допускается, приток- не менее 10 кратного"
Это получается небходимо обеспечивать притоком все палаты? Естественное проветривание и переток - это разные вещи? и пропустит ли СЭС решение при котором для палат приток - в коридор?

Anatoliy_Valerevich
Цитата(Vano @ 9.8.2011, 16:20) *
Не зачем.
Читаем первый пост автора.


Автору надо писать конкретно с какими помещениями у него есть вопросы.
В родильном отделении куча разных помещений: платы(до родов), родовые залы, операционные, реанимационные, послеродовые палаты, палаты врачей, лаборатории, процедурные, ЦСО, и многое другое.