Здравствуйте! Ситуация следующая. Объект находится в зоне вечной мерзлоты. На обогрев резервуаров пожарного запаса воды средств и возможностей нет. Предложен вариант с использованием солесождержащей воды. Скажите пожалуйста допустимо ли использовать в системе пожаротушения воду с содержанием NaCl?
Спасибо. helpsmilie.gif
Sindarkon
Если использовать трубы с внутренним полимерным антикоррозионным покрытием, насосы из нержавеющей стали и резервуар не-знаю-даже-из-какого материала (но тоже антикоррозионного и негорючего), то конечно можно брать солёную воду!
BTS
Цитата(Sindarkon @ 23.4.2012, 11:28) *
Если использовать трубы с внутренним полимерным антикоррозионным покрытием, насосы из нержавеющей стали и резервуар не-знаю-даже-из-какого материала (но тоже антикоррозионного и негорючего), то конечно можно брать солёную воду!

Вроде бы в NFPA-13 это видел, что при тушении морской водой первоначально система заполняется пресной, после использования для тушения морской воды трубы опорожняются, промываются пресной, и снова заполняются пресной. Но чтобы нечто подобное применять у нас, нужно согласовывать по принятой процедуре.

С резервуаром проще. Антикоррозионных покрытий хватает.
Sindarkon
Цитата
Вроде бы в NFPA-13 это видел, что при тушении морской водой первоначально система заполняется пресной

В качестве общего развития - интересно, но вряд ли это поможет автору топика. smile.gif