Цитата(alexandrpjatkov @ 1.6.2012, 9:08)

Вот тут есть узел с полотенцесушителем (см. схему системы Т3). Спрашивайте, если что-всегда помогу...
Александр, это здорово, что вы всегда готовы помочь. Я только ЗА. Но...
Вернемся к нашим баранам...
К сожалению проетировать многоэтажки не доводилось, специфика не та, но чую подвох в вашей гидравлике.
1.Диаметры стояков по типовым, ваши стояки Ду25 ИМХО заужены, тем более у вас сантехники на порядок больше в санузлах:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла2.Посадить 7 стояков (4 - Ду25 и 3 - Ду20) на коллектор Ду32 - ИМХО перебор.
3.Потребный напор 49,30м - следствие пп.1 и 2. Грубо: Нпотр=Нгеом+Нпот+Нмин=3х9+5...10+3=35...40м. Пересчитываем гидравлику, меняем диаметры где потребуется и регуляторы давления на 1-3 этажах не требуются! Все. Ловкость рук
4. ГОСТ 21.205-93 таблица 8: К1 - бытовая канализация, К2 - дождевая.
PS Александр, все ошибаются, просто когда вам указывают на наличие ошибки, стоит разобраться и не плодить ее из проекта в проект, жить станет легче, а работать особенно.
PPS Всем приношу извинения, что ответ не по теме, просто Александр всегда уходит от прямого диалога на тему гидравлического расчета