Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обтюратор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Sihaya
Помогите, есть у кого-нибудь размеры обтютаторов?
LevaK
А что делает обтютатор (обтюратор) применительно к газу?
dgin
АТК 26-18-5-93

тоже интересно для чего они на газопроводах. Но в новой организации где работаю ставят перед газоисползующем оборудованием. Почему не знаю)))
Vorbei
Из ПБ 12-529-03:
2.4.18. Для удобства установки заглушек на стальных газопроводах в проекте должны предусматриваться разъемные соединения для установки поворотной или листовой заглушки с приспособлением для разжима фланцев и токопроводящей перемычкой.

Заглушки должны быть рассчитаны на максимальное допустимое давление в газопроводе и иметь хвостовик, выступающий за пределы фланцев с клеймением (давление, диаметр).

7.32. На газопроводе-отводе к котлу после отключающих устройств должны предусматриваться: фланцевое соединение для установки поворотной или листовой заглушки с приспособлением для разжима фланцев и токопроводящей перемычкой; штуцер для подключения продувочного агента; общекотловой ПЗК; врезка газопровода к ЗЗУ горелок (только для газовых котлов); регулирующие клапаны (основной, растопочный).
LevaK
Ну спасибо, просветили.
Написал бы сразу - заглушка поворотная - а то - обтюратор.
В моей голове обтюратор - это заслонка на пути света в киноаппарате и ничего больше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.