Товарищи возник вопрос, есть мойка автомобилей в центре подземного паркинга на один пост, объём её примерно 140 куб.м. вместе с тех помещением, там стоит аппарат с подогревом воды.
Так вот собственно вопрос, нужна ли там вентиляция и если да то какая...
Заранее спасибо.
Дмитрий Селезнев
Надо смотреть по технологии, если есть превышения по выбросам СО, теплоты или влаги, то вентиляцию делать надо. Вентиляция должна быть принудительная общеобменная и скорее всего без рекуперации.
Sweepers
а где взять то нормативы, и как определить есть превышения?
Хотя по влаги скорее всего есть ибо там мойка, а по теплу врядли, хотя тоже может...
olya
обычно из автомойки считают воздухообмен на ассимиляцию именно влаги.
мы делали несколько таких проектов и после расчетов получилась кратность приблизительно 6.(приток и вытяжка конечно мех.). теперь не считаем, а берем 6
Litvinov
Цитата(Sweepers @ Sep 20 2006, 08:41 )
а где взять то нормативы...

Вот Вам цитата из "Рекомендации по разработке проектов автомобильных моек,
приспосабливаемых для специальной обработки автотранспорта"
Цитата
4.4. Решения по инженерному оборудованию и системам
    
     Отопление и вентиляция
    
     4.4.1. Проектирование отопления  и  вентиляции помещений  мойки
автомобилей  в обычном  режиме  выполняется  в соответствии  с  ОНТП
01-91, ВСН 01-89 и СНиП 2.04.05-91*.
    
     Воздухообмены в помещении  мойки автомобилей рассчитываются  на
ассимиляцию  газовых   вредностей  и   проверяются  на   ассимиляцию
тепловлаговыделений. Величина  воздухообмена в  обычном режиме,  как
правило, не превышает  5 обменов в час,  что меньше требований  СНиП
2.01.57-85, п.6.15.
    
     4.4.2. При проектировании систем  вентиляции помещений мойки  в
режиме спецобработки автотранспорта необходимо обеспечить выполнение
следующих требований, установленных СНиП 2.01-57-85:
    
     - вентиляция  должна  быть  приточно-вытяжной  с   механическим
побуждением;
    
     - приточный воздух следует подавать только в "чистую" зону;
    
     - вытяжка  должна   быть  сосредоточенной   из  верхней   части
помещения, причем из "грязной" зоны - 2/3, из "чистой" - 1/3  объема
отсасываемого воздуха. Объем воздуха при вытяжке должен быть на  20%
больше объема приточного воздуха;
    
     - часовая кратность  воздуха в "грязной"  зоне помещений  мойки
должна составлять не менее 10;
    
     - при расположении  рабочих  постов "чистой"  зоны отдельно  от
"грязной" (вне здания - на территории предприятия) приточный  воздух
следует подавать к рабочим постам "грязной" зоны.
    
     4.4.3. Для  обеспечения воздухообмена  в  соответствии со  СНиП
2.01.57-85  возможна  установка  двух  приточных  и  двух   вытяжных
вентиляционных установок,  обеспечивающих при  совместной работе  по
вытяжке не менее 10-кратного воздухообмена в "грязной" зоне.
    
     Обеспечение требуемой  кратности воздухообмена  возможно  также
предусматривать  за   счет  перераспределения  воздухоподачи   между
отдельными  помещениями  в  соответствии  с  нормами   воздухообмена
помещений без пересмотра проектов магистральных воздуховодов.
    
     4.4.4. В качестве вентоборудования следует принимать  установки
канального   типа   и   осевые   вентиляторы.   При    недостаточной
воздухоподаче   в   системе   вентиляции   следует   предусматривать
возможность  увеличения  производительности  вентиляторов  или   при
необходимости установку дополнительных вентиляторов.
    
     4.4.5. Температура воздуха, подаваемого в помещения в  холодное
время года, должна быть не ниже 15 °С.
    
     4.4.6. Проектирование  вентиляции санитарно-бытовых  помещений,
приспосабливаемых  под  санпропускник,  выполняется  согласно   СНиП
2.04.05-91* и СНиП  2.09.04-87* с  учетом следующих требований  СНиП
2.01.57-85:
    
     - вытяжка предусматривается из  душевой, раздевальной и  других
помещений "грязной" зоны;
    
     - свежий  воздух  должен  подаваться  в  одевальную  и   другие
помещения "чистой" зоны;
    
     - кратность воздухообмена  в 1  час должна составлять:  10 -  в
помещениях хранения загрязненной одежды; 5 - в остальных  помещениях
"грязной" зоны.
    
     4.4.7. Система вентиляции санитарно-бытовых помещений в обычном
режиме проектируется с кратностью воздухообмена, как правило,  ниже,
чем кратность воздухообмена, требуемая при санитарной обработке. Для
обеспечения кратности воздухообмена при санитарной обработке следует
предусматривать  возможность   замены  вентиляторов  или   установку
дополнительных вентиляторов  в процессе перевода  помещений в  режим
санитарной  обработки  (2-й  этап  приспособления).  На  1-м   этапе
приспособления    (проектирование    и    строительство)     следует
предусматривать  устройство дополнительных  заслонок  и решеток  для
перераспределения в дальнейшем  (при переводе в режим  санобработки)
потока воздуха и регулирования объема подаваемого воздуха.
    
     4.4.8. Решения    по    системам   вентиляции    автомойки    и
санитарно-бытовых  помещений  должны  содержать  данные  по   работе
вентиляции в обычном режиме, а также мероприятия по переводу системы
вентиляции на работу в режиме спецобработки.
    
Litvinov
ОНТП 01-91 лежит здесь:
http://www.forum.abok.ru/index.php?showtopic=7875
Sweepers
Litvinov Спасибо, очень порадовал ответ
dron
Цитата(Litvinov @ Mar 15 2007, 16:30 )
Вот Вам цитата из "Рекомендации по разработке проектов автомобильных моек,
приспосабливаемых для специальной обработки автотранспорта"

Э-э... А вы обратили внимание на то, что подразумевается под термином специальной обработки автотранспорта?

Речь там идет об автомобилях подвергшихся радиоактивному заражению или заражению боевыми отравлющими веществами. А автор темы, как я понимаю, говорит об обычных легковушках wink.gif
Litvinov
Вытяжка из верхней и нижней зоны (для выхлопных газов)
Приток по анологии с бассейном (снизу вверх вдоль окон)
или сверху (но это "хуже")
кратность 5 tomato.gif
на ворота завесу водяную
Matushen
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Подскажите кто может помочь с проектированием вентиляции для автомойки на подземном паркинге? Конечно за деньги))
Moroha
Так ведь выше всё сказано.
Владимир 2010
коллеги -я правильно понимаю, что для мойки самообслуживания , расположенной внутри подземного паркинга при отсутствии технологического задания,
можно сделать приточно-вытяжную механическую вентиляцию с кратностью 10 и особо не париться?
еще непонятно-в моем случает этих постов 6 , между ними шторы резиновые..
воздухообмен на весь объем считается или предусмотреть автоматику на случай отдельной работы каждого поста?
то есть условно человек наживает кнопку и только в его воздуховоды (пост на котором он выполняет мойку своего автомобиля) подается воздух и т.д. по аналогии.
оборудование с частотным регулятором .





baron.od
Цитата(Владимир 2010 @ 3.2.2017, 10:35) *
воздухообмен на весь объем считается или предусмотреть автоматику на случай отдельной работы каждого поста?

это смотря где автомойка находится если на земле то минимум автоматики, если на луне - ставим заслонки с сервоприводами и частотником..
Владимир 2010
ну есть на ней 6 постов - воздуха 4200м3/ч.
один пост работает если -то 700м3/ч.
или пусть всегда гоняет 4200м3/ч и фиг с ней с экономией?
baron.od
Цитата(Владимир 2010 @ 3.2.2017, 11:51) *
ну есть на ней 6 постов - воздуха 4200м3/ч.
один пост работает если -то 700м3/ч.
или пусть всегда гоняет 4200м3/ч и фиг с ней с экономией?

примерно так )
sortii33
Нет не нужна
Зольников Михаил
Часто бываю на автомойках - пусть лучше гоняет на полную даже при одном посте. А то везде туман, сырость и т.д.