Цитата
Поэтому по выходу запланировал ограничители перенапряжений "Устройство защиты от импульсных перенапряжений тип PIII 720 DS Un= 720В AC, 1P, Imax(8/20)=40кА, IP20 на DIN-рейку" производств Hakel.
Оооо... С этой приблудой вышла удивительная история: местные электрики после монтажа высоковольтной повысительной части когенерационной установки, решили промеггерить кабелные трассы и трансформатор; всё (как они думали) отключили, промеггеррили меггером 2500В, и выяснили - по низкой стороне - пробой промеж всех обмоток... Демонтировали трансформатор (7,2 тонны), и отправили производителю на перемотку. Те радостно восприняли благую весть, "перемотали" изо всех сил за деньги, и отправили назад; трансформатор смонтировали, и опять начали меггерить с тем же результатом... Хорошо, нас нелегкая принесла на объект - "мужыки, а вы разрядники отключали, когда меггерили?" - "вобля, а шо это?" - "а вон те хреновины в ячейке с автоматом" - "???!!!?? а как они отключаются??!!??" - "а вот, типо рубильнички с защелками" - "АААА, Б..., С..., П..., Н....!!!!!!"...
Так шо бесплатный совет: если уже собрались ставить "разряднички", то на 1000 - 1200В, и после монтажа налепить бомажку с большими красными буковками - мол, "при меггерении - отключать нафиг, иначе пожизненный эцих с гвоздями, и минус стопиццот процентов премии!!!" А по поводу молнии - вот сюда - ку!, здесь недавнее стихийне лихо описано:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...st&p=788791