Имеется проект 14 этажного жилого дома. Требуемый напор на вводе 61,85 м.
Получил следующее замеечание эксперта:
-В соответствии стребованиями пункта 10.9* СНиП 2.04.01-85* перед поливочными кранами необходимо установить регуляторы давления.
Пункт 10.9 звучит следующим образом:
"Для обеспечения заданного давления в системе водоснабжения здания следует предусматривать установку регуляторов давления:
на вводе водопровода в здание, если давление в наружной сети превышает величины, установленные в п. 6.7*;
на секционированных по высоте участках водопровода в зданиях высотой более 40 м.
Для обеспечения нормативного расхода воды водоразборной арматурой рекомендуется, как правило, предусматривать установку регуляторов расхода воды на водоразборной арматуре, при этом расход воды водоразборной арматурой не должен превышать секундный расход воды по обязательному приложению 2 при давлениях воды более 0,1 МПа и допустимых отклонениях расхода 10 %."
Могу ли я обосновать отсутствие регуляторов давления перед поливочными кранами тем, что в СНиПе написано не "обязательно" а "рекомендуется как правило"?