alexandrpjatkov
Имеется проект 14 этажного жилого дома. Требуемый напор на вводе 61,85 м.
Получил следующее замеечание эксперта:
-В соответствии стребованиями пункта 10.9* СНиП 2.04.01-85* перед поливочными кранами необходимо установить регуляторы давления.

Пункт 10.9 звучит следующим образом:
"Для обеспечения заданного давления в системе водоснабжения здания следует предусматривать установку регуляторов давления:
на вводе водопровода в здание, если давление в наружной сети превышает величины, установленные в п. 6.7*;
на секционированных по высоте участках водопровода в зданиях высотой более 40 м.
Для обеспечения нормативного расхода воды водоразборной арматурой рекомендуется, как правило, предусматривать установку регуляторов расхода воды на водоразборной арматуре, при этом расход воды водоразборной арматурой не должен превышать секундный расход воды по обязательному приложению 2 при давлениях воды более 0,1 МПа и допустимых отклонениях расхода  10 %."
Могу ли я обосновать отсутствие регуляторов давления перед поливочными кранами тем, что в СНиПе написано не "обязательно" а "рекомендуется как правило"?
yfray
Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 11:07) *
Даже разъяснения есть в СНиПе 21-01-97* "В настоящих нормах приведены противопожарные требования, подлежащие обязательному соблюдению; в тех случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования, оно излагается с оговоркой "как правило" и с условиями, при которых допускаются отступления."


Взято здесь

Может Вам поможет.
Иван607
видимо поливочный кран считается как санитарно-технический прибор и напор в нем не должен превышать 45м( по п.6.7*)
Skorpion
Есть несколько аспектов не в пользу требования эксперта.
Эксперт требует установить перед поливочным краном регулятор давления, а СНиП - регулятор расхода.
Запись в СНиПе "Для обеспечения нормативного расхода воды водоразборной арматурой рекомендуется, как правило, предусматривать установку регуляторов расхода воды на водоразборной арматуре..."высосана из пальца, мягко говоря, некомпетентным специалистом. Отсюда эта пресловутая фраза "как правило". Любой вентиль, кран открывается пользователем на величину, необходимую для обеспечения ему нужного расхода, который, как правило (фу ты, и меня туда же затянуло), меньше нормативного в разы. Особенно легко оптимальный расход регулируется (вручную) шаровым краном.
Кто-нибудь где-нибудь видел установленные в натуре регуляторы расхода перед каким-то краном? И не увидите - они громоздки, ненадежны, дороги и бесполезны. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Заглянем в СП 30.13330.2012 (пока не утвержденные) актуализированную редакцию СНиПа:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Здесь нет такого ляпа, как в СНиПе. Здесь говорится, что регулятор расхода допускается ставить при условии, что перед арматурой давление превышает допустимое. "Допускается" и "как правило" - совсем разные вещи. Надеюсь, что автор темы предусмотрел меры по снижению давления на вводе в здание. Значит, перед ПлК давление будет в норме и ничего регулировать не надо.
alexandrpjatkov
Цитата(Skorpion @ 14.10.2012, 17:00) *
Надеюсь, что автор темы предусмотрел меры по снижению давления на вводе в здание. Значит, перед ПлК давление будет в норме и ничего регулировать не надо.

Вымоеое давление получается как раз на внутренних сетях здания. На входе имею напор 20 м., в здании ставлю повысительную установку.
Dima_UA
Александр, сделайте отдельный поливочный водопровод с ответлением перед НС и вопрос снимется сам по себе.