Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: проблема Gira1060 - балласт Dali
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Dmitroz
Коллеги, здравствуйте.

помогите, пожалуйста опытом, мыслями или догадками.
дано: система управления светом (KNX-Dali). балласты Tridonic T5 (Dali), шлюз - Gira1060.

суть проблемы: шлюзы находят балласты через раз, а то и через 2 раза.

описание: имеются 5 шлюзов Gira и много балластов. все балласты объединяются в группы для управления линейками освещения.
проблема выскочила еще на этапе тестирования по схеме 1 шлюз - 8 балластов (в 1 группе). длина кабеля - менее 100м, кабель от щитка до первого балласта цельный, без распаек, 5 жил ВВГх1.5. все клеммные соединения затянуты хорошо.
как видите, требования по организации Dali в порядке.
происходит все так: включаю всю линейку балластов - шлюз не видит ни одного. включаю по 1 балласту на шлюз - видит все по очереди. опять собираю линейку балластов - все работает и управляется прекрасно. проходит несколько часов (в некоторых случаях достаточно было частично загрузить управляющую программу в шлюз) и опять он не видит ни одного балласта.
есть вариации: прихожу утром - работает вся линейка, в обед не работает ничего, вечером после подключения каждого балласта индивидуально вся линейка опять работает.
были мысли на какие-то (?) наводки от строительного оборудования (промышленные пылесосы, перфораторы, шлифмашинки), скачки напряжения, но днем тоже бывало, что все работает.

перебрал все версии, осталась одна - шайтан (электрики - узбеки).
Dmitroz
похоже, корень зла найден:
у дизайнерских светильников для соединения в шлейф используется 5-пиновый соединитель. и именно в нем пропадает контакт для Dali. если на 220 это не влияет, то малейший сдвиг контактов обрывает цепочку Dali. лечить только 1 способом - обрезать соединители и подключать через клеммы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.