Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Устройство местной вентиляции в гараже.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
tair
Здравствуйте, уважаемые специалисты !

Помогите, пожалуйста, кто может советами. Имею гараж и хобби - диагностика двигателей легковых автомобилей. Необходимо устроить 3 местных отсоса, (набросал схемку извиняюсь за абстракционизм):

- из моторного отсека (горячий воздух, пары масла, бензина, антифриза и т.п.)
- из вытяжного шкафчика 0.4 м3 для чистки небольших деталей двигателя (керосин, моющие ср-ва)
- из глушителя через гофрированный шланг (D70 мм.) для отвода выхлопных газов от глушителя

Случайно приобрёл vortice C 40/4 M, сейчас выяснил, что это - самый мощный из линейки 1 фазных.
Расход – 3200 м3/ч, давление – 383, диаметр входа – 199 мм, выходной –185х187 мм. Придётся всё подгонять под него.
Теперь нужно Ваше профессиональное мнение по следующим вопросам:

1. Какое выбрать сечение основного воздуховода если от зонта до входа вентилятора около 10 метров?
2. Какое выбрать сечение и высоту выходного воздуховода?
3. Какое сечение воздуховода выбрать от вытяжного шкафа к тройнику?

C отсосом из моторным отсека не могу определиться. Получается, что зонт можно расположить только над капотом, а если он квадратной формы, то капот перекрывает его на 90%. Какие размеры должен иметь зонт, если расстояние от потолка до верхней точки капота 60 см? Или может каким-то образом можно устроить вытяжку сбоку?
макс55
Производили монтаж в нескольких автомастерских. По хорошему от моторного отсека и не делать местный отсос, а просто у потолка установить несколько диффузоров. ф125 3-4 штуки и соеденить их в выходную трубу ф 200. Потом через тройник ф125 опускаетесь к месту рядом с выхлопной трубой, устанавливаете шиббер 125 потом переход на гофру, по моему у неё диаметр 76мм. так же через тройник 200х160х200 уходите на зонт, так же через шиббер. Но это все при условии что работете однин. если одновременно и в моторном отсеке копаетесь и отсос из выхлопной и шкафчик то результат будет плачевный, лучше тот же шкаф подсоединять отдельно. Выход переводите с прямоугольного на ф200 и поднимаете выше конька кровли, на метр желательно. Ну и обратный клапан перед вентагрегатом. Примерно что-то так.
tair
Цитата(макс55 @ 28.7.2013, 10:38) *
Производили монтаж в нескольких автомастерских. По хорошему от моторного отсека и не делать местный отсос, а просто у потолка установить несколько диффузоров. ф125 3-4 штуки и соеденить их в выходную трубу ф 200. Потом через тройник ф125 опускаетесь к месту рядом с выхлопной трубой, устанавливаете шиббер 125 потом переход на гофру, по моему у неё диаметр 76мм. так же через тройник 200х160х200 уходите на зонт, так же через шиббер. Но это все при условии что работете однин. если одновременно и в моторном отсеке копаетесь и отсос из выхлопной и шкафчик то результат будет плачевный, лучше тот же шкаф подсоединять отдельно. Выход переводите с прямоугольного на ф200 и поднимаете выше конька кровли, на метр желательно. Ну и обратный клапан перед вентагрегатом. Примерно что-то так.

Спасибо ! Всё конкретно и понятно. Можно несколько вопросов ? Просто вытяжка для меня- тёмный лес.

1. Как распределить диффузоры ? Над моторным в виде квадрата или как ответвления у дерева? Как их соединять между собой и на каком расстоянии друг от друга?

2. Почему результат может быть плачевный? Разве мощности не хватит на вытяжку из всех точек? Видите-ли, если диагностировать работу двигателя, то бывает необходимо, чтобы он работал и при этом должна работать вытяжка из моторного и из глушака.
tair
Правильно я нарисовал рекомендации ? Чем диффузоры лучше зонта ? Обр. клапан стоит перед вент.агрегатом во всасывающей магистрале или выводящей ?
SERG_RMOS
И керосин выкидывать простым вентилятором, а еще лучше соседу на балкон.
Совет наймите проектировщика грамотного, а не создавайте бомбу замедленного действия.
Садить то потом Вас будут. Случаев много разных видел и не все со счастливым концом.
LordN
+1
автор, каков объем вашего гаража? думаю не особо ошибусь если предположу что эта цифра порядка 100 кубометров. ага?
а теперь подумайте откуда возьмется воздух для вытяжки.
tair
Цитата(SERG_RMOS @ 28.7.2013, 18:18) *
И керосин выкидывать простым вентилятором, а еще лучше соседу на балкон.
Совет наймите проектировщика грамотного, а не создавайте бомбу замедленного действия.
Садить то потом Вас будут. Случаев много разных видел и не все со счастливым концом.

Ну, начались страшилки - "посадят", "бомба замедленного действия", "проектировщика грамотного"

1. Можно более конкретно на счёт "бомбы", "случаев разных", и каким вентилятором выбрасывать пары разбавленного керосина или моющего ср-ва, это же не горячий цех, да бог с ним с керосином, можно и без него обойтись. А что такого великого грамотный проектировщик порекомендует - вентилятор противопожарный и $1500 за проект.

2. Если помыть 10-12 инжекторов в ванночке в вытяжном шкафу, который подключен к вытяжке в 3200 м3/ч. произойдёт термоядерный взрыв ? Это не СТО, а гараж 160 м3. и 2 машины в неделю. И работать будет от силы 2-3 часа в день. Частный сектор, балконов нет и сосед через 20 метров.


Цитата(LordN @ 28.7.2013, 18:23) *
+1
автор, каков объем вашего гаража? думаю не особо ошибусь если предположу что эта цифра порядка 100 кубометров. ага?
а теперь подумайте откуда возьмется воздух для вытяжки.

ага, 160 м3. Воздух - из окон с вентиляторами.

Просьба к спецам, если можно, ответить на вопросы.

Кто любит страшилки, просьба не оставлять голословные коменты, аргументируйте, чтобы другие владельцы гаражей поняли в чём дело. Флуд не интересен.
tair
Цитата(макс55 @ 28.7.2013, 11:38) *
... Но это все при условии что работете однин. если одновременно и в моторном отсеке копаетесь и отсос из выхлопной и шкафчик то результат будет плачевный, лучше тот же шкаф подсоединять отдельно...

Вы имеете ввиду ситуацию, если пары из выт.шкафа + горячий выхлоп из глушителя + искра ?
Странная Белка
Пары из вытяжного шкафа (краски, растворителя, керосина) - искра в вентиляторе/освещении/где угодно - взрыв - минус Кулибин.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.