dMITRII st
Уважаемые специалисты, это верное утверждение?
По тому что написано в книге разность давлений в точках подключения к сетям Т3 и Т4 является располагаемым напором для расчета, 63 (давление Т3)-35(давление Т4)=28 м располагаемый напор:
Если по данным считать, что в режиме водоразбора потери 27 м (геометрическая высота) + 1,5 м (потери по длине) + 5 м напор на излив. = 33,5 м - необходимо повышение давление насосом на 5,5 м;
Если по данным считать, что в режиме циркуляции потери в циркуляционном кольце 2 м (потери по длине) = 2 м - необходима установка диафрагмы или регулирующего крана на Т4, чтобы погасить избыточный напор 28-2= 26 м ;
Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).Как лучше снизить давление с учетом вышеперечисленных вопросов?
Serg Ivanov
Цитата(dMITRII st @ 8.12.2017, 10:12) *
Уважаемые специалисты, это верное утверждение?

Нет.
jiexawcr
в какой книге?
у вас ГВС из Т4 подаётся?
диафрагму с какой целью ставите и на что?
давление чего вы хотите снизить?

Serg Ivanov biggrin.gif
Altelega
Цитата
По тому что написано в книге разность давлений в точках подключения к сетям Т3 и Т4 является располагаемым напором для расчета, 63 (давление Т3)-35(давление Т4)=28 м располагаемый напор:
Если по данным считать, что в режиме водоразбора потери 27 м (геометрическая высота) + 1,5 м (потери по длине) + 5 м напор на излив. = 33,5 м - необходимо повышение давление насосом на 5,5 м;
откуда вы такое берете.........................
для подъема воды на 27 метров нужно давление "Т4" (35 метров в обратке впринципе хватает) с запасом на излив на верхнем этаже нуладно "+5м". Врежиме водоразбора - труба должна быть больше диаметра! потери по длине 1.5 и располагаемый 27? так нужно погасить 27-1.5=25.5м надеюсь разводка сбалансирована
pipeline system
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста.
Имеется 4-х трубная система: Т1, Т2, Т3, Т4.
Т3, Т4 приготавливаются в ЦТП.
Капремонт, циркуляционного насоса не было.
Циркуляционный насос ставлю на Т4. Вопрос - до или после водомерного узла его установить?
И есть ли смысл в этом насосе вообще, получается он будет подавать давление в ЦТП, а надо ли оно вообще?
Не будет ли передавливать давление в наружной сети Т4 и мешать нормально циркулировать сетям Т4 от других зданий?
Расход насоса 0,26 л/с, напор - 8 м.
svoroponov
Для чего вам нужен циркуляционный насос ? У вас плохая циркуляция или не достаточный перепад и вы хочете его немного увеличить ?
Любой насос в котором нет надобности - это расходы на него и его установку, плюс обслуживание и ремонт, плюс непрерывное потребление , хоть и не большое , электроэнергии.
Водомерный узел для измерения расхода через обратную трубу на выходе Т4 , насос перед ним со стороны дома . В теплоисточник вода придёт не с параметрами вашего насоса и ничего насос такой мощности там не поменяет.
pipeline system
Цитата(svoroponov @ 15.10.2021, 10:33) *
Для чего вам нужен циркуляционный насос ? У вас плохая циркуляция или не достаточный перепад и вы хочете его немного увеличить ?
Любой насос в котором нет надобности - это расходы на него и его установку, плюс обслуживание и ремонт, плюс непрерывное потребление , хоть и не большое , электроэнергии.
Водомерный узел для измерения расхода через обратную трубу на выходе Т4 , насос перед ним со стороны дома . В теплоисточник вода придёт не с параметрами вашего насоса и ничего насос такой мощности там не поменяет.


Насос нужен для циркуляции, просто чтобы она была. Отопленцы себе поставят, и мне тоже советуют.
Да, циркуляция плохая, но возможно просто плохая увязка колец.
Но я же правильно понимаю, в ЦТП есть уже свой насос на циркуляции? Как то же все-таки вода движется?
На ветки циркуляции ставлю балансировочники для увязки.
Давление на Т3 - 4,0 атм., на Т4 - 2,0 атм (это если по манометрам смотреть). Посчитала напор примерно так и получилось, потери в системе 2,0 атм.
Насос подобрала на потери в системе по длине труб - 8 м.
jiexawcr
Цитата(pipeline system @ 15.10.2021, 13:24) *
...
Давление на Т3 - 4,0 атм., на Т4 - 2,0 атм (это если по манометрам смотреть). Посчитала напор примерно так и получилось, потери в системе 2,0 атм.
Насос подобрала на потери в системе по длине труб - 8 м.

так потери 2 атм или 8м (0,8атм)?


расчет ведется на 2 расхода/случая (сп30.13330.2020 п.10.8):
1. водоразбор, рассчитываются только трубы Т3. Т4 пока не рассматриваем. получаем условные потери, с учетом которых у потребителей должен быть напор на свободный излив. предположу, что эти потери вы указали 2атм. допустим здание не высокое и хватает на верхних этажах давления (допустим излив 7,5м, в счетчике 0,8-1,2м теряется, что то в разводке и стояках, допустим 2, в сумме около 10м, то есть здание от ввода должно быть не выше 10м или 4-5 этажей). если не хватает, то или увеличиваете диаметры или ставите насосную на повышение давления.
2. циркуляция. водоразбора условно нет. есть тепловые потери трубами Т3, рассчитанные по п.1 (только диаметры, потери и расходы не трогаем) и первоначально принятые диаметры Т4, по ним определеяете тепловую нагрузку и по ней высчитываете расход. По этому расходу рассчитали кольцо, получили потери напора (увязали само собой). предположу, что эти потери у вас составили 8м. и теперь по результатам расчета получается лишних 1,2атм (12м) напора, на которые вы ставите балансир на Т4. расход для расчета берете только циркуляционный.


если все правильно понял, то насос не нужен, нужно наоборот даже убрать излишнее давление. иначе у вас будет завышенная циркуляция, а вот в соседних домах как вы и описали - занижение.
если все таки придется ставить повысительную насосную на Т3, то с балансиром несколько сложнее, надо будет ставить автоматический регулятор давления "после себя".
pipeline system
Цитата(jiexawcr @ 19.10.2021, 10:24) *
так потери 2 атм или 8м (0,8атм)?


расчет ведется на 2 расхода/случая (сп30.13330.2020 п.10.8):
1. водоразбор, рассчитываются только трубы Т3. Т4 пока не рассматриваем. получаем условные потери, с учетом которых у потребителей должен быть напор на свободный излив. предположу, что эти потери вы указали 2атм. допустим здание не высокое и хватает на верхних этажах давления (допустим излив 7,5м, в счетчике 0,8-1,2м теряется, что то в разводке и стояках, допустим 2, в сумме около 10м, то есть здание от ввода должно быть не выше 10м или 4-5 этажей). если не хватает, то или увеличиваете диаметры или ставите насосную на повышение давления.
2. циркуляция. водоразбора условно нет. есть тепловые потери трубами Т3, рассчитанные по п.1 (только диаметры, потери и расходы не трогаем) и первоначально принятые диаметры Т4, по ним определеяете тепловую нагрузку и по ней высчитываете расход. По этому расходу рассчитали кольцо, получили потери напора (увязали само собой). предположу, что эти потери у вас составили 8м. и теперь по результатам расчета получается лишних 1,2атм (12м) напора, на которые вы ставите балансир на Т4. расход для расчета берете только циркуляционный.


если все правильно понял, то насос не нужен, нужно наоборот даже убрать излишнее давление. иначе у вас будет завышенная циркуляция, а вот в соседних домах как вы и описали - занижение.
если все таки придется ставить повысительную насосную на Т3, то с балансиром несколько сложнее, надо будет ставить автоматический регулятор давления "после себя".


Большое спасибо!
Да, вы все правильно поняли.
1. Здание не выше 10 м, давления на водоразбор хватает.
2. Да, 8 м это именно те самые потери.
Подскажите пожалуйста как убрать излишнее давление?
jiexawcr
Цитата(pipeline system @ 21.10.2021, 8:47) *
Большое спасибо!
Да, вы все правильно поняли.
1. Здание не выше 10 м, давления на водоразбор хватает.
2. Да, 8 м это именно те самые потери.
Подскажите пожалуйста как убрать излишнее давление?

в ту ничего нет? там может что то есть
вообще лучше задать этот вопрос в разделе теплоснабжение. в этот раздел почему то теплоснабженцы не часто заглядывают, хотя он соседний в ветке.

а так я же описал выше: если у вас в приоритете "правильность", то лучше регулятор давления "после себя", возможно наверное и на ручном балансире сделать, что будет несколько дешевле и "надежнее", но сложнее в настройке.
хотя может быть лучше и правильнее регулировать расход по температуре.

в любом случае циркуляционный насос в вашем случае точно не нужен.
инж323
" Посчитала напор примерно так и получилось, потери в системе 2,0 атм.
Насос подобрала на потери в системе по длине труб - 8 м."
Сударыня, вы очень "логичны" в своих действиях. зачем вы так сделали?
pipeline system
Цитата(jiexawcr @ 21.10.2021, 10:06) *
в ту ничего нет? там может что то есть
вообще лучше задать этот вопрос в разделе теплоснабжение. в этот раздел почему то теплоснабженцы не часто заглядывают, хотя он соседний в ветке.

а так я же описал выше: если у вас в приоритете "правильность", то лучше регулятор давления "после себя", возможно наверное и на ручном балансире сделать, что будет несколько дешевле и "надежнее", но сложнее в настройке.
хотя может быть лучше и правильнее регулировать расход по температуре.

в любом случае циркуляционный насос в вашем случае точно не нужен.


Благодарю!

Цитата(инж323 @ 21.10.2021, 16:36) *
" Посчитала напор примерно так и получилось, потери в системе 2,0 атм.
Насос подобрала на потери в системе по длине труб - 8 м."
Сударыня, вы очень "логичны" в своих действиях. зачем вы так сделали?


2 атм. это потери в системе в режиме водоразбора, с учетом потерь по длине, счетчиках, геом. высоте.
А 0,8 атм. это потери в режиме циркуляции и как я поняла циркуляционный насос нужно подбирать именно на эти потери.
Разве нет?

Но сейчас я уже поняла, что насос не нужен.