Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Узел учета мазута
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Себастьян
Здравствуйте коллеги!
Задался вопросом подбора расходомера на мазутопровод в котельной. Собственно вопроса два: кто нибудь устанавливал и какой опыт эксплуатации? и согласны ли вы с моими выкладками по теоретическому определению вязкости мазута при +402С и +60оС.
исходные данные мазут М100; труба ду 50; расход 5-6 м3/ч; давление 2 атм.; температура +40-60оС
Выкладки: с помощью диаграмм и формулы на стр. 11-13 из учебника В.А. Адамова "Сжигание мазута в топках котлов" определил вязкость мазута при +40оС = 1712,14 Сст(мм2/с), при +60оС= 365,8 Сст
начал искать бюджетные Российские варианты, а вариантов нема, максимум пока до 200 Сст.
Igor Barishpolets
850 м/сек - ? не слишком ли высокая скорость подачи топлива?
T-rex
Цитата(Igor Barishpolets @ 18.12.2013, 13:45) *
850 м/сек - ? не слишком ли высокая скорость подачи топлива?

все там нормально, менее 1 м/с

P.S. вот здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84628&st=0 в посте № 4 табличка наглядная по скоростям
WhiteBear
А в этом случае бюджетного варианта и нет, либо массовый кориолисовый, либо ультразвук в специсполнении для высоковязких продуктов, что по цене сравнимо с кориолисовым. sad.gif