Добрый день!
Подскажите пожалуста, есть ли необходимость компенсации притоком системы дымоудаления в подземной автостоянке?
При этом имеется подпор воздуха в тамбур-шлюз (ведущий на лестничную клетку).
Расход воздуха для системы дымоудаления 41000 м3/ч; расход подпора в тамбур-шлюзе 18000м3/час.
Можно ли разместить вентилятор для подпора не в тамбур -шлюзе? И еще, если необходима компенсация притоком дымоудаления, то можно ли размещать вентилятор непосредственно в автостоянке?
Спасибо.
OlgaS на все ваши вопросы есть ответы в СП7 и СП по стоянкам. Неужели так трудно открыть и почитать нормы.
Простите, может, конечно, и ерунду спрашиваю, но читаю и не понимаю, можно ли считать компенсацией дымоудаления подпор в тамбур-шлюз.
Если раход водуха определен на открытую дверь то можно, но лучше дополнительно поставить в стене ТШ клапан, сблокированный на противоходе с дверью ТШ.
Koranagold
17.12.2014, 12:02
Добрый день! Делала расчеты ДУ по ВНИИПО различных помещений, результаты были адекватны. Но при расчете автостоянки размером 60х48 возникли трудности. Подскажите, пожалуйста, что неправильно я делаю в расчетах?
Высота этажа H=3,95 м;
Высота эвакуационной двери hдв=2,2 м;
Толщина дымового слоя h=H-hдв=1,75 м (верх легковых автомобилей принят 2 м + 0,2 запас, так что такая толщина дымового слоя удовлетворяет двум условиям);
Площадь дымового слоя Asm=60*48=2880 м2
r=0,75;
Qf=5000кВт по ВНИИПО;
ВНИИПО рекомендует брать для автостоянок формулу (8) (да и высота факела получилась равной 5,39 м, так что в любом случае ф-ла 8):
Gk=0,032x(rxQf)^3/5x(H-h)=0,032х(0,75х5000)^3/5x(3,95-1,75)=9,82 кг/с.
Согласно уравнению (2):
Asmxpsmxh/t=Gk-Gsm (в качестве расчетной температуры берем время эвакуации людей из помещения пожара);
Средняя температура дымового слоя получилась равной 422 К.
Из этого рsm=0,84 кг/м3 (Та=283 К);
Asmxpsmxh/t=2880х0,84х1,75/300=14,11 кг/с
Gsm=9,82-14,11 – что за странный результат я получила? Его что, по модулю брать?
Р.S.: Считала по формуле (7) на всякий случай, принимала Gk=Gsm, но результаты все равно кажутся мне неправильными. Для автостоянки меньшего размера (18х60) расход дымовых газов получился приемлемым - 26600 м3/ч.
Помогите, пожалуйста!