Цитата(PPeterr @ 30.1.2019, 9:31) *
Позвонил на завод "Красный котельщик", переключили на специалиста. Но мой вопрос: "можно ли применить регулятор питания-перелива РП-100 в качестве конденсатоотводчика для пластинчатого пароводяного теплообменника?" Ответ был: "точно ответить не можем. Надо экспериментировать."


Это прекрасный ответ. Обычно в таких случаях возникает вопрос про работоспособность и уровень техподдержки.

Вот что написано в правилах:

"4.6 Каждый пароводяной подогреватель до¬лжен быть оборудован конденсатоотводчиком или регулятором перелива для отвода конденсата, штуцерами с запорной арматурой для вы¬пуска воздуха и спуска воды..."