Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Компоновка приточных систем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Избранное
Страницы: 1, 2
vadimk
Цитата(Skaramush @ 25.5.2020, 19:39) *
Мсьё желает устроить пожар?

Нет конечно. Ориентировался на оборудование с требованием 2D. Предлагают 2-й вариант 1-1,5м.
Тогда вопрос почему у производителей разные требования.
Skaramush
Глядя на приведенные фразы видна разница. Вам понятно различие "фильтр ПЕРЕД нагревателем" и "нагреватель ПЕРЕД фильтром" (добавлю, по ходу воздуха)?
Runner B
Нагреватель может повредить излучением близко стоящий фильтр.
Требования по 2D - необходимость равномерного обдува тэнов.
vadimk
Цитата(Skaramush @ 25.5.2020, 20:29) *
Глядя на приведенные фразы видна разница. Вам понятно различие "фильтр ПЕРЕД нагревателем" и "нагреватель ПЕРЕД фильтром" (добавлю, по ходу воздуха)?

Можете пояснить. В 1-м варианте указано обобщенно без привязки к направлению потока.
Skaramush
Как правило, "от" и "до" в описании компоновки подразумевает в направлении по ходу воздуха.
vadimk
Понял. Но почему они тогда не указывают требования к расстоянию до фильтра перед нагревателем.
Skaramush
Цитата(vadimk @ 25.5.2020, 22:10) *
Понял. Но почему они тогда не указывают требования к расстоянию до фильтра перед нагревателем.


Разве?
Цитата
Перед воздухонагревателем обязательна установка канальных фильтров для недопущения загрязнения ТЭНов. Фильтр устанавливается на расстоянии не менее 1–1,5 м от нагревателя

vadimk
Разные производители.
1-1,5 м есть в паспортах NED, KORF. Именно указано фильтр- перед нагревателем.

В паспорте Shuft, Nevatom, Вентс, описании Арктики, я не вижу этой фразы, есть только требование по 2D.
Skaramush
Как же сложно, оказывается, понять разницу между "от" и "до". Ну, почитайте приведенные Вами выдержки ещё несколько раз.
vadimk
Это из разных паспортов производителей
паспорт Korf
"Для равномерного прохождения воздуха и предотвращения ложного срабатывания датчика температуры корпуса рекомендуется располагать агрегат
на расстоянии до соседних агрегатов системы или изгибов воздуховодов не меньше удвоенного диаметра воздуховода.
Перед воздухонагревателем обязательна установка канальных фильтров (см. рис. 16) для недопущения загрязнения ТЭНов. Фильтр устанавливается на расстоянии не менее 1–1,5 м от нагревателя."

В других паспортах производителей фразы про 1-1,5м нет. Там просто 2D указано.
Skaramush
Вы что хотите сделать? Нарушить требование производителя? Скомпоновать собственный вариант? В обоих случаях вплоть до уголовной при последствиях.
vadimk
Цитата(Skaramush @ 25.5.2020, 21:41) *
Вы что хотите сделать? Нарушить требование производителя? Скомпоновать собственный вариант? В обоих случаях вплоть до уголовной при последствиях.

Просто не буду согласовывать замену.
Если например, в паспорте написано
"МОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
Канальный нагреватель должен быть установлен так, чтобы поток воздуха равномерно распределялся по его периметру без появления зон завихрения внутри калорифера. Это необходимо для равномерного обдува нагревательных элементов. Расстояние от нагревателя до заслонки, фильтра, отвода и других подобных элементов должно быть не менее двух диаметров для круглого или диагонали для прямоугольного патрубка.
Направление движения воздуха в канальном нагревателе должно соответствовать стрелке на крышке.
Канальные нагреватели устанавливаются как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Запрещено устанавливать нагреватель с нижним расположением отсека электромонтажа из-за риска в него воды."


Или надо посмотреть смотреть паспорт другого производителя и принять наверняка 1-1,5м с запасом?



Runner B
Написано же "не менее", что мешает принять больше этого значения.
vadimk
Цитата(Runner B @ 25.5.2020, 22:31) *
Написано же "не менее", что мешает принять больше этого значения.

Места нехватает. И при диаметре 200мм есть разница 400мм до фильтра или 1000мм. А при 125мм / 250 и 1000мм.
Если сравнивать с компактными приточными в одном корпусе . Там нагреватель и фильтр разделены вентилятором. И про расстояние 1000мм речи уже нет.
Runner B
Чаще всего их просто скручивают вместе, как в компактных.
Runner B
Компактная установка испытывается и и имеет характеристики, как изделие в сборе, а
не как отдельный элемент, типа калорифера.


Цитата(Runner B @ 25.5.2020, 23:52) *
Чаще всего их просто скручивают вместе, как в компактных.

Сам лично такой способ не приветствую.
pu6istik
А никто не забыл про автоматику, которая должна увести установку в ошибку, когда это необходимо, и отключить ее (если на ней не сэкономили)?
Skaramush
При чём тут автоматика?
pu6istik
Хорошо, дополнительная автоматика излишество для параноиков, хотя и рабочее излишество.
Но даже не учитывая дополнительные мероприятия для перестраховки, встроенных решений достаточно.
Skaramush
Ещё раз. Какое отношение имеет ЛЮБАЯ автоматика к данной теме?
wadon
Цитата(ФВС @ 16.4.2007, 12:42) *
Калорифер выгоднее ставить перед вентилятором т.к.за счет уменьшения плотности воздуха его произв. остается неизменной, а мощность и давление вентилятора падают (см.М.П.Калинушкин "Вентиляторные установки "М.ВШ.1979 ,стр 119)

ПЕРЕСТАНЬТЕ МОРОЧИТ ЛЮДЯМ ГОЛОВЫ ЧИТАЙТЕ ССЫЛКИ КОТОРЫЕ САМИ ДАЕТЕ ст 151-152 однозначно выгоднее вентелятор ставить пред калорифером
AGAG
выгода в этом случае так себе - малозаметная
а вот проблем с вентилятором, перемещающим холодный воздух и находящийся в теплом помещении, можно и не разгрести)))

выгода в этом случае так себе - малозаметная
а вот проблем с вентилятором, перемещающим холодный воздух и находящийся в теплом помещении, можно и не разгрести)))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.