Gatalsky
Добрый день! Нужно ли устанавливать ПК в офисах на 1 этаже в жилом комплексе 12 этажей.
Водяной
Цитата(Gatalsky @ 1.5.2014, 10:11) *
Добрый день! Нужно ли устанавливать ПК в офисах на 1 этаже в жилом комплексе 12 этажей.

смотрите наличие соединений первого и второго этажей....не должно быть соединяющих лестниц, технологических проёмов и т.п.
т.е. первый этаж должен являться отдельным пожарным отсеком...тогда ПК на первом этаже ставить не надо...
MEX-74
Если конструкции между жильем и офисами огнестойкие (отдельный пожарный отсек) то не надо пожарных кранов, только огнетушители.
Gatalsky
А какой норматив регламентирует это?
Young
Есть как минимум два диаметрально противоположных мнения на этот счет, ставить или нет, в том числе и у экспертизы и у пожарных. rolleyes.gif
Serg Ivanov
Цитата(Gatalsky @ 15.5.2014, 8:28) *
А какой норматив регламентирует это?

СНиП на внутрянку.
batrysh
СП 10.13130.2009
MEX-74
При соблюдении отдельного отсека зависит еще и от объема, если больше чем 5000 м3, то пожарные краны нужны, все как по таблице СП считать, как отдельное здание.