Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Естественный приток с подогревом при механической вытяжке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Id Id
Крытый картодром. Площадь 2000 кв.м. Высота 7м. Картов на корте 6шт. Объем двигателя 270см3. Длина трассы 320 м. Время работы 8мин.раб./4мин.перерыв. По расчетам по вредностям получился 4-х кратный воздухообмен. Вытяжка пленируется механическая. Хотят естественную приточку с подогревом воздуха! Будет ли работать и как это осуществить? Где можно найти информацию?
Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 8 °С; В холодный период темп. внутреннего воздуха +5. Зрителей нет. Отопление мизерное.
Заранее спасибо за совет.
Vik
Хотят - дайте!
делов-то куча:
дырка в стене,
фильтр EU3,
утепленная заслонка с эл. приводом,
калорифер подогрева приточного воздуха (эл., водяной, на атомной энергии и т.д.)
Главное, чтобы вытяжные вентиляторы все это прососали.
Все.
Skaramush
Действительно "всё". С высочайшей вероятностью практически весь объём помещения - сплошная "мёртвая зона". Зато сэкономили.
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 16.6.2014, 7:55) *
Действительно "всё". С высочайшей вероятностью практически весь объём помещения - сплошная "мёртвая зона". Зато сэкономили.

И неизвестно, какая доля наружного воздуха пойдет через калориферы, а какая мимо...
Татьяна Удальцова
Цитата
И неизвестно, какая доля наружного воздуха пойдет через калориферы, а какая мимо...

Почему неизвестно? Известно - незначительная. Потому что в помещении всегда найдется множество "просто дыр", сопротивление которых меньше, чем "дыр с калорифером". Ох, уж эти "изобретатели"...
SVA
Как вариант, тепловентилятор с забором наружного воздуха.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.