Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водопровод д=250, чугун. расчёт вантуза.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
lisiy29
Доброго дня, коллеги!
подскажите, пожалуйста, как подбирается вантуз?
на сайте производителя пишут, что диаметр вантуза должен быть не меньше пятой части диаметра трубопровода (для 250 трубы получается вантуз диаметром 50).
нормативы говорят " 8.12. Вантузы надлежит предусматривать в повышенных переломных точках профиля на воздухосборниках. Диаметр воздухосборника следует принимать равным диаметру трубопровода, высоту — 200—500 мм в зависимости от диаметра трубопровода." (http://fireman.ru/bd/snip/2-04-02-84/2-04-02-84-8.html).
кому верить?
как делать?
первый раз от МВК получил замечания, касаемые необходимости установить эти самые вантузы ("Обеспечить свободный выпуск воздуха").
ЗАнку
Посмотрите типовую серию на водопроводные колодцы (круглые ж/б).
Там оч.доступно: и таблица соответствия диаметров, и схема самого колодца..
lisiy29
ЗАнку, подскажите, пожалуйста, в какой типовой серии искать?

нашёл в ТПР 901-09-11.84: на 250 трубу показан вантуз Д25. не мало ли?
nagger
Было. В поиск.
karuzo
Диаметр воздухоотверстия можно вычислить:
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.