Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение Сигнал 20П + УПКОП 135-1-1
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Nastvivl
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в подключении тепловых извещателей и оповещателей к Сигнал 20П через УПКОП 135-1-1.\

У меня такая ситуация: два взрывоопасных помещения, в них нужно установить тепловые извещатели ИП101-18 А2R1 ИБ и оповещатели ВС-3-12В.
И при срабатывании извещателей, оповещение должно происходить для каждого помещения раздельно.

Как можно это подключить?

Спасибо!
СИД
Ув.Nastvivl, для раздельного включения оповещения Вам необходимо будет два УПКОПа, для каждого помещения свой, так как в этом случае должно быть и раздельное извещение о пожаре. Ну конечно понадобится что-нибудь типа УПКОПа 2П для подключения оповещателей.