Цитата(Niko-13 @ 13.9.2014, 21:25)

А как вы определили Ду50, Кvs40?
В данном случае это было просто.
Вы же, наверное, знаете, как из 190 кВт получить расход воды.
Брать меньше, чем Dу50, не хочется из-за скорости воды.
При Kvs40 (и даже Kvs20) перепад давления воды на клапане должен быть очень даже невелик...
Честно говоря, я с 4-ходовыми клапанами дел не имел и пока ещё ни разу не вычислял зависимости расходов от угла поворота.